Proudová trafa k nepřímému elektroměru

balu@home daniel.valuch na orange.fr
Čtvrtek Srpen 2 07:56:57 CEST 2012


Ahoj,
mozes skusit to trafo pre energetikov co uz mas skusit otocit 
(primar<->sekundar) a mohol by si pokryt aj spodnu cast rozsahu kde 
chces merat.
b.


On Aug/2/2012 7:49, Pavel Troller wrote:
> Zdravím,
>    čas od času se tu řeší měření spotřeby el. energie. Měl bych tedy dotaz
> na následující:
>    Na Aukru jsem koupil celkem slušný čtyřkvadrantový elektroměr nepřímého
> měření, tj. takový, jehož proudové obvody se musí zapojit přes měřicí
> trafa, která ve výsledku určují vlastně převodní konstantu elektroměru.
> Měřicí trafa jsem koupil též, ale mají poměr 100/5A a hodí se tedy spíše
> pro velkoodběratele.
>    Chtěl bych si vyrobit vlastní měřicí trafa s přepínáním poměru tak, abych
> mohl měřit i velmi malé odběry, tj. např. s převody 0.1-0.5-1-5-10/5A.
> Tím bych mohl docílit široké škály citlivosti elektroměru.
>    Jako inženýr elektro oboru sice umím navrhnout "jakési" trafo, tak jak
> jsme se to učili, ale už neumím navrhnout takovéto dosti speciální trafo,
> u kterého bych za nejdůležitější považoval hlavně minimální fázový posun
> na všech rozsazích, aby nebylo zkresleno měření činné a jalové složky.
>    Jak byste takové trafo navrhli ? Zatím mám představu pevného sekundáru
> (tj. toho, co se připojuje na proudové svorky elektroměru), dimenzovaného na
> jmenovitý proud 5A a více primárů (některé možná jen s přepínáním odboček)
> tak, abych dosahoval požadovaných poměrů (tj. např. pro proud 0.1A bude
> 50x více závitů než na sekundáru, ovšem tenším drátem, zatímco pro proud
> 10A bude polovina závitů sekundáru, ale tlustším drátem).
>    Aby trafo co nejméně zkreslovalo měření, mělo by mít minimální ztráty
> (tj. všude použít silnější drát, než při běžném návrhu trafa, aby bylo
> minimální oteplení), ale co dál ? Jaký volit materiál jádra ? Co s tím
> případným fázovým posuvem ? Zase mi vychází intuitivně, že by mělo mít
> co nejmenší indukčnost, což vede na méně závitů a menší jádro, ale zase
> aby se to nepřesycovalo... A vůbec, počet závitů... Jak volit ? Ten se
> obvykle určuje z požadovaných napětí, ale tady máme proudy... Já nevím,
> jaký je vnitřní odpor toho elektroměru, čili jaké napětí bude na jeho
> proudových svorkách při proudu 5A... Tipuji to na milivolty, takže
> při běžných úvahách to budou jednotky závitů... Mám manuál, ale neuvádí
> se to tam... Mohu to proměřit ohmmetrem, ale nevím, zda na DC to bude mít
> stejný odpor jako na 50 Hz... Je to už digitální elektroměr, tak nevím,
> jaké "triky" jsou tam v tom proudovém obvodu použity...
>    Protože nemám prostředky na vlastní výrobu trafa, chtěl bych to někde
> zadat, a samozřejmě chci, aby to napoprvé vyšlo, neboť to nebude levné
> (je to třífáz, takže trafa budou 3). Nezabýval se touto problematikou
> jiz někdo z přítomných ?
>    Zdraví Pavel
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>



Další informace o konferenci Hw-list