Asi pred rokem jsem resil jedno oddelovaci trafo od Tronicu, tusim  cca 2,4
kVA. Uplne naprazdno na nem byla po nekolika hodinach teplota cca 75-80 °C,
cinny prikon naprazdno tomu odpovidal (tusim okolo 130 W). Pri plnem
zatizeni stoupla teplota asi na 80-85 °C - tj. temer neznatelne. Po delsim
diskutovani s navrhari jsem byl informovan, ze spusta traf se dnes navrhuje
na jmenovitou zatez a jaksi se nepocita (volbou "kvality" plechu), ze
pojedou naprazdno. Take mne (a nejen mne) to hodne prakvapilo ...
Martin. persich na transcon.cz
.
----- Original Message ----- 
From: "j s" <jarin.hw na gmail.com>
To: "HW-news" <hw-list na list.hw.cz>
Sent: Friday, May 27, 2011 1:14 PM
Subject: Re: zahrievajuci sa transformator


To som nemeral - mohlo mi to napadnut zmerat.
Dostanem sa k tomu neskor cez vikend, este to trafo dobre potrapim a
napisem vysledok.

J.S.


2011/5/27 jan kuba <honza.kuba na gmail.com>:
> Kolik to trafo bere naprazdno t.j bez zateze?
>
> 2011/5/27 j s <jarin.hw na gmail.com>
>>
>> Pani,
>>
>> mam trafo TSM60/230V z TME (
>>
>>
http://www.tme.eu/sk/katalog/transformatory-s-prichytkami/8dbeafb048df3d2ce6ec96fa38d6a8c4.html
>> ), za nim mam klasicky Graetz zo 4x1N4007, vyhladzovaci kondenzator
>> 47uF/400V, za nim este RC filter. Za RC filtrom mam zataz s odberom
>> cca 135mA. Odber som potvrdil meranim na viacerych miestach obvodu aj
>> zmeranim ubytkov napati na RC filtri. Na prvom kondenzatore za
>> Graetzom je napatie asi 300V, pri spominanom prude 135mA to robi
>> jednosmerny odber cca 40W. Vsetko funguje ako ma, ale co sa mi nepaci
>> je to, ze sa trafo dost zahrieva. Nemeral som jeho teplotu, ale prst
>> sa na nom da udrzat len na zlomok sekundy, naozaj letmy dotyk, cize to
>> tipujem na viac ako 60 stupnov. Teplota na tuto uroven stupne asi po
>> jednej hodine a zda sa, ze sa dalej nezvysuje. Aj po styroch hodinach
>> vsetko funguje ako ma, iba to trafo je podozrivo horuce. Bez zataze sa
>> trafo nezahrieva. Trafo je volne polozene na stole, bez nejakeho
>> zakrytovania.
>>
>> Totiz, bol som zvyknuty na to, ze trafa byvaju pri svojej prevadzke
>> vlazne alebo teple na dotyk, rozhodne ale tak, ze na tom udrzim prst
>> (pokial sa prave nedotykam vyvodov primarneho vinutia), takze teplota
>> do 40 stupnov a toto trafo ma naplna podozrenim, ze je nieco zle.
>> Robim nieco zle a to trafo nejakym sposobom pretazujem, alebo je to
>> trafo konstruovane tak, ze sa ma takto zahrievat?
>> Ak je to trafo robene ako taketo vykurovacie teleso, da sa to niekde
>> vycitat z udajov, aby som vedel, co nemam nabuduce kupit?
>>
>> Dakujem,
>> J.S.
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



Další informace o konferenci Hw-list