Zapojení jističů a instalačních relé (stykačů)

Roman Vostrel vostrel na lit.cz
Úterý Červen 21 20:19:30 CEST 2011


U tech stykacu pozor prave na klidovou spotrebu. Pri vetsim poctu se 
muzou prodrazit na spotrebe. Taky umi delat pekny kraval, kdyz si nesednou.

Dne 21.6.2011 18:18, DeeJay napsal(a):
>
> v podstate lze souhlasit, nicmene nezapomente opomenout fakt ,ze kazdy 
> z pristroju ma urcity ztratovy vykon a tudiz hreje – pokud budete mit 
> 10 jisticu vedle sebe tak se asi nic moc nestane,ale pokud narvete 
> plny modulovy rozvadec jistici , rele stykaci atd… vsechno „telo-na 
> telo“ muzete se dockat  prekvapeni ze rozvadec bude dalsim tepelnym 
> zdrojem Jmrknete proto do katalogu vyrobce kolik kazdy pristroj ma at 
> se pak nedivite J
>
> DJ
>
> *From:*hw-list-bounces na list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] 
> *On Behalf Of *Dargos
> *Sent:* Tuesday, June 21, 2011 4:38 PM
> *To:* HW-news
> *Subject:* Re: Zapojení jističů a instalačních relé (stykačů)
>
> 1) ano
> 2) dimenzovat podle předřazeneho jističe
> 3) stačí odpojovat fáze
> -- 
> Odesláno z mého telefonu s Androidem pomocí pošty K-9 Mail. Omluvte 
> prosím mou stručnost.
>
> Jiri Foldyna <jiri.f na avizo.cz> napsal(a):
>
> Dobrý den,
>
> nejsem si zcela jist, jestli se ptám na správném místě, ale na
> elektrika.cz  <http://elektrika.cz>  bych se asi nejspíš dozvěděl jen to, že si mám nechat
> udělat projekt :-)
>
> Potřebuji zajistit ovládání silových obvodů v RD pomocí řídicího
> systému. Pro spínání obvodů plánuji použít instalační relé nebo stykač,
> a jde mi o to, jak je zkombinovat s jističi. Jsou určité větve, které by
> mi stačilo ovládat společně, ale každá z nich vyžaduje vlastní jistič
> (např. myčka, varná deska, průtokový ohřívač a trouba v kuchyni -
> nepotřebuji ovládat každý spotřebič individuálně, ale jistič musí mít
> každý zvlášť). Tedy jedno instalační relé (stykač) a za ním několik jističů.
> Opačný případ, který potřebuji řešit, je stav, kdy bych c
>   htěl
> jedním
> jističem jistit více samostatně spínaných okruhů (třeba světla) - tedy
> jeden jistič a za ním několik instalačních relé.
>
> Mám tyto 3 otázky:
>
> 1. Je možné (z pohledu předpisů) jističe a instalační relé takto
> zkombinovat ?
>
> 2. Na jaké proudové zatížení je třeba dimenzovat stykač v případě, že
> bude spínat více jištěných větví ? Tak nějak bych očekával, že by to měl
> být buď součet vypínacích proudů v jištěných větvích nebo vypínací proud
> nadřízeného jističe, podle toho, co bude menší.
>
> 3. Je třeba, aby instalační relé odpojovalo oba pracovní vodiče, nebo
> stačí jen jeden ?
>
> Děkuji za případné odpovědi nebo nasměrování.
>
> JF
> ------------------------------------------------------------------------
>
> HW-list mailing list  -  sponsored bywww.HW.cz  <http://www.HW.cz>
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20110621/299760bb/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list