zahrievajuci sa transformator

j s jarin.hw na gmail.com
Úterý Červen 7 23:50:43 CEST 2011


Aha, tak to vyzera rozumne, teda podla normy.
Bol som zvyknuty na to, ze kedysi sa transformatory proste takto
nezahrievali, s novymi normami som nejako nebol oboznameny.

Dakujem za uzitocne informacie,

J.S.


2011/6/7 Zdeněk lada <zdenek023ster na gmail.com>:
> Dobrý den,
>
> Písmeno B by mělo značit maxmální teplotu 130 °C
>
> (Tepelná třída  Maximální  teplota [°C]
> Y                   90
> A                   105
> E                   120
> B                   130
> F                   155
> H                   180
> )
>
> Takže to že na něm neudržíte ruku nic neznamená, požadavky normy byly zřejmě
> dodrženy.(maximální teploty platí pro teplotu okolí 40 °C)
>
> Zdeněk
>
> 2011/6/7 j s <jarin.hw na gmail.com>
>>
>> K transformatoru je udaj o tepelnej triede "Ta40B"
>>
>> (http://www.tme.eu/html/SK/sietove-transformatory-pripevnovane-na-panel-typu-tsm/ramka_773_SK_pelny.html)
>> .
>> Skusal som nieco vygooglit, ale nachadzam same odkazy na
>> transformatory od toho isteho vyrobcu. Co presne znamena toto
>> oznacenie?
>>
>> Dakujem,
>>
>> J.S.
>>
>>
>> 2011/6/7 Zdeněk lada <zdenek023ster na gmail.com>:
>> > Dobrý den,
>> >
>> > transformátor musí splňovat teplotní třídu pro kterou je navrhnut. Pokud
>> > je
>> > například v teplotní třídě do 120 °C pro teplotu okolí 40 °C a vy máte
>> > doma
>> > 25°C může mít klidně i 100°C a požadavky normy jsou splněny. Mělo by ale
>> > být
>> > takto navrhnuto pro kolísání sítě +10%, tedy aby tato teplota nebyla
>> > překročena i při 251V na primáru.
>> >
>> > vše je věc požadavků zadání, pokud chcete nižší teplotu transformátoru,
>> > dejte to jako požadavek zadání.
>> >
>> > Zdeněk
>> >
>> > 2011/5/27 j s <jarin.hw na gmail.com>
>> >>
>> >> Pani,
>> >>
>> >> mam trafo TSM60/230V z TME (
>> >>
>> >>
>> >> http://www.tme.eu/sk/katalog/transformatory-s-prichytkami/8dbeafb048df3d2ce6ec96fa38d6a8c4.html
>> >> ), za nim mam klasicky Graetz zo 4x1N4007, vyhladzovaci kondenzator
>> >> 47uF/400V, za nim este RC filter. Za RC filtrom mam zataz s odberom
>> >> cca 135mA. Odber som potvrdil meranim na viacerych miestach obvodu aj
>> >> zmeranim ubytkov napati na RC filtri. Na prvom kondenzatore za
>> >> Graetzom je napatie asi 300V, pri spominanom prude 135mA to robi
>> >> jednosmerny odber cca 40W. Vsetko funguje ako ma, ale co sa mi nepaci
>> >> je to, ze sa trafo dost zahrieva. Nemeral som jeho teplotu, ale prst
>> >> sa na nom da udrzat len na zlomok sekundy, naozaj letmy dotyk, cize to
>> >> tipujem na viac ako 60 stupnov. Teplota na tuto uroven stupne asi po
>> >> jednej hodine a zda sa, ze sa dalej nezvysuje. Aj po styroch hodinach
>> >> vsetko funguje ako ma, iba to trafo je podozrivo horuce. Bez zataze sa
>> >> trafo nezahrieva. Trafo je volne polozene na stole, bez nejakeho
>> >> zakrytovania.
>> >>
>> >> Totiz, bol som zvyknuty na to, ze trafa byvaju pri svojej prevadzke
>> >> vlazne alebo teple na dotyk, rozhodne ale tak, ze na tom udrzim prst
>> >> (pokial sa prave nedotykam vyvodov primarneho vinutia), takze teplota
>> >> do 40 stupnov a toto trafo ma naplna podozrenim, ze je nieco zle.
>> >> Robim nieco zle a to trafo nejakym sposobom pretazujem, alebo je to
>> >> trafo konstruovane tak, ze sa ma takto zahrievat?
>> >> Ak je to trafo robene ako taketo vykurovacie teleso, da sa to niekde
>> >> vycitat z udajov, aby som vedel, co nemam nabuduce kupit?
>> >>
>> >> Dakujem,
>> >> J.S.
>> >> _______________________________________________
>> >> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> >> Hw-list na list.hw.cz
>> >> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>> >
>> >
>> > _______________________________________________
>> > HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> > Hw-list na list.hw.cz
>> > http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>> >
>> >
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>


Další informace o konferenci Hw-list