zahrievajuci sa transformator

Zdeněk lada zdenek023ster na gmail.com
Úterý Červen 7 22:00:38 CEST 2011


Dobrý den,

Písmeno B by mělo značit maxmální teplotu 130 °C

(Tepelná třída  Maximální  teplota [°C]
Y                   90
A                   105
E                   120
B                   130
F                   155
H                   180
)

Takže to že na něm neudržíte ruku nic neznamená, požadavky normy byly zřejmě
dodrženy.(maximální teploty platí pro teplotu okolí 40 °C)

Zdeněk

2011/6/7 j s <jarin.hw na gmail.com>

> K transformatoru je udaj o tepelnej triede "Ta40B"
> (
> http://www.tme.eu/html/SK/sietove-transformatory-pripevnovane-na-panel-typu-tsm/ramka_773_SK_pelny.html
> )
> .
> Skusal som nieco vygooglit, ale nachadzam same odkazy na
> transformatory od toho isteho vyrobcu. Co presne znamena toto
> oznacenie?
>
> Dakujem,
>
> J.S.
>
>
> 2011/6/7 Zdeněk lada <zdenek023ster na gmail.com>:
> > Dobrý den,
> >
> > transformátor musí splňovat teplotní třídu pro kterou je navrhnut. Pokud
> je
> > například v teplotní třídě do 120 °C pro teplotu okolí 40 °C a vy máte
> doma
> > 25°C může mít klidně i 100°C a požadavky normy jsou splněny. Mělo by ale
> být
> > takto navrhnuto pro kolísání sítě +10%, tedy aby tato teplota nebyla
> > překročena i při 251V na primáru.
> >
> > vše je věc požadavků zadání, pokud chcete nižší teplotu transformátoru,
> > dejte to jako požadavek zadání.
> >
> > Zdeněk
> >
> > 2011/5/27 j s <jarin.hw na gmail.com>
> >>
> >> Pani,
> >>
> >> mam trafo TSM60/230V z TME (
> >>
> >>
> http://www.tme.eu/sk/katalog/transformatory-s-prichytkami/8dbeafb048df3d2ce6ec96fa38d6a8c4.html
> >> ), za nim mam klasicky Graetz zo 4x1N4007, vyhladzovaci kondenzator
> >> 47uF/400V, za nim este RC filter. Za RC filtrom mam zataz s odberom
> >> cca 135mA. Odber som potvrdil meranim na viacerych miestach obvodu aj
> >> zmeranim ubytkov napati na RC filtri. Na prvom kondenzatore za
> >> Graetzom je napatie asi 300V, pri spominanom prude 135mA to robi
> >> jednosmerny odber cca 40W. Vsetko funguje ako ma, ale co sa mi nepaci
> >> je to, ze sa trafo dost zahrieva. Nemeral som jeho teplotu, ale prst
> >> sa na nom da udrzat len na zlomok sekundy, naozaj letmy dotyk, cize to
> >> tipujem na viac ako 60 stupnov. Teplota na tuto uroven stupne asi po
> >> jednej hodine a zda sa, ze sa dalej nezvysuje. Aj po styroch hodinach
> >> vsetko funguje ako ma, iba to trafo je podozrivo horuce. Bez zataze sa
> >> trafo nezahrieva. Trafo je volne polozene na stole, bez nejakeho
> >> zakrytovania.
> >>
> >> Totiz, bol som zvyknuty na to, ze trafa byvaju pri svojej prevadzke
> >> vlazne alebo teple na dotyk, rozhodne ale tak, ze na tom udrzim prst
> >> (pokial sa prave nedotykam vyvodov primarneho vinutia), takze teplota
> >> do 40 stupnov a toto trafo ma naplna podozrenim, ze je nieco zle.
> >> Robim nieco zle a to trafo nejakym sposobom pretazujem, alebo je to
> >> trafo konstruovane tak, ze sa ma takto zahrievat?
> >> Ak je to trafo robene ako taketo vykurovacie teleso, da sa to niekde
> >> vycitat z udajov, aby som vedel, co nemam nabuduce kupit?
> >>
> >> Dakujem,
> >> J.S.
> >> _______________________________________________
> >> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> >> Hw-list na list.hw.cz
> >> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> >
> >
> > _______________________________________________
> > HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> > Hw-list na list.hw.cz
> > http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> >
> >
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20110607/b0ee93e4/attachment-0001.htm>


Další informace o konferenci Hw-list