Zalozni zdroj - mereni napeti a odberu.

Martin Hanek martin.hanek na centrum.cz
Úterý Únor 8 09:31:21 CET 2011


TrueRMS merakem.

Martin Hanek

Dne 8.2.2011 9:27, Jaroslav Kotlaba napsal(a):
> Zkousime zalozni zdroj, ktery po vypadku napajeciho napeti 230V resp. 3x400V/50Hz
> (zkratka toho co obvykle leze ze zasuvky) bude jeste po urcitou dobu napajet
> pripojene zarizeni - z baterky menicem.
> Zkousime zdroj co produkuje napeti o problizne sinusovem prubehu a take zdroj
> na jehoz vystupu je lichobeznikovy nebo obdelnikovy prubeh.
> Napeti a odber proudu co namerime pri napajeni ze zaloznich zdroju se dost lisi
> od namerenych hodnot pokud se zarizeni napaji ze zasuvky.
> Podle meho nazoru to muze byt zpusobeno tom, ze prubeh napeti ze zaloznich zdroju
> neni sinusovy a pak tam muze hrat roli, jestli meridlo meri stredni nebo efektivni hodnotu
> nebo co vlastne.
> Necha se najit nejaka informace o tomhlre problemu, napriklad cim to merit,
> aby vysledky byly verohodne?


Další informace o konferenci Hw-list