OT: Vodostop k Inelsu

gatilo gatilo na centrum.cz
Úterý Duben 26 22:19:50 CEST 2011


 26.4.2011, 22:17:47

Coz je zase pekna lihen pro breberky typu legionela. Dokonalosti je
holt velmi tezko dosahnouti. :-)

S pozdravem Pavel
  mailto:gatilo + zavinac + centrum.cz

--
Vladimir Nerud napsal:

> Mate pravdu, za vetsinu prasklych hadicek a ruznych dalsich problemu nesou
> vinu pakove baterie a poddimenzovane potrubni rozvody. Reseni je proste, pro
> mnohe bohuzel i elektroniky proste :o). Staci osadit hlavni privod redukcnim
> ventilem (pro bezny provoz bytu, domu staci tlak do 3 baru), kvalitni 
> zpetnou klapku a tlumicem tlakovych razu, napr:
> http://www.reflexcz.cz/cz/tlumic-vodnich-razu-wd
> V poradi od hlavniho uzaveru smerem do objektu. Tlumic lze s uspechem 
> nahradit malou cca 5l expanzkou. Na 99% mate po problemech a usetrite nejen
> za vodu
> Vladimir

> --------------------------------------------------
> Subject: Re: OT: Vodostop k Inelsu

>> 26.4.2011, 14:13:23
>>
>> Kazda mince ma dve strany.
>> Pokud natvrdo uzavrete privod vody, pak staci i velmi mala netesnost,
>> aby v potrubi klesl tlak. A kdyz ten privod otevrete, probehne potrubim
>> razova vlna, ktera jej namaha podstatne vice nez provozni tlak.
>> No a pokud tohle budete opakovat 2x denne, pak neni divu, ze vam brzo
>> neco praskne.
>>
>> S pozdravem Pavel
>>  mailto:gatilo + zavinac + centrum.cz
>  

> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

 



Další informace o konferenci Hw-list