Mereni proudu, zvladne to OP07?

Draček Fráček dracek.fracek na gmail.com
Středa Září 15 22:52:12 CEST 2010


Aplikace je  DC, i kdyz teoreticky muze byt AC v radu jednotek kHz,
nicmene rozhodujici je presnost DC.
Zkusim popsat jak to tam asi funguje
Nejmensi napeti na vstupu OZ je cca 500uV, na vystupu tedy 10mV.
Pricemz dalsi krok je 510uV,520,530,540, atd. tedy nejmesi krok je
10uV. To je rozliseni, absolutni presnosti venuji nekolik stran
manualu, ale v asolutni presnost je i po kalibraci 50uV na vstupu sem
tam.
Vstupni napetovy offset se eliminuje kalibraci.

Martin



>Dobrý den,

záleží jestli chcete měřit stejnosměrný nebo střídavý proud. Při měření
střídavého proudu
budete mít při vyšším zesílení menší šířku pásma.
Při měření stejnosměrného napětí se více uplatní termoeletrická napětí.
Celkově, při nižším zesílení máte vyšší stupeň záporné zpětné vazby a
parazitní
vlastnosti OZ se uplatní v mneší míře. OZ má nějaký vstupní napěťový offset.
V prvním
případě se zesílí 20x, v druhém 50x. Stejně se projeví jeho nestabilita s
teplotou a časem.

Na celkové zhodnocení by bylo nutné obě varianty porovnat v reálu. Nastiňte
alespoň jaké přesnosti byste chtěl dosáhnout.

Zdeněk