DC motor hodne zprevodovany do pomala

Roman Vostrel vostrel na lit.cz
Čtvrtek Listopad 25 21:25:40 CET 2010


Pro 1" pouzivame pohony Belimo 8Nm a pro vetsi 5/4 20Nm. Zkouseli jsme 
mensi a po nejake dobe to zacalo zlobit.

Dne 25.11.2010 21:09, Rollfree napsal(a):
> A proc si to nezmerite, kdyz uz ty ventily mate ?
> Staci zmerit moment pro pootoceni z krajni pozice (tj. moment pro "rozjezd"),
> v prubehu dalsi drahy uz ventil jde vetsinou o dost lehceji.
>
> Takze staci merit z definice krouticiho momentu - pridelat na ventil paku
> o definovane delce a na konci ho zatizit. Kdyz jsem to delel ja, tak
> jsem na konec dlouhe paky (kousek trubky, kterou jsem na konci zplostil
> ve sveraku a nastrcil na puvodni paku ventilu) privazal PET flasku a do ni
> prilival vodu, az se ventil pohnul.
>
> Ja takhle ovladany ventil mam. Je to ale 3/4". Pokud si to spravne pamatuju,
> tak to chtelo s rezervou neco kolem 2 Nm.
> Pro ovladani pouzivam B 410-1 min s motorem SMR 300-600/230V
> od  http://www.regulace.cz/CZ/PM/pm_410.html, takze otevreni nebo
> zavreni trva 15 sekund.
>
> Jinak ventilu zadne nebezpeci pri chybe v ovladani nehrozi, kulove ventily
> se otaceji dookola, takze tam nic neukroutite.
>
> rollfree
>
> ********************************
>
> Od: "Tomas Chvatal"<tchvatal na ezop.cz>
>
> Predstavuji si, aby dovedl tak nejak s rezervou otocit pakou na vodovodnim
> ventilu 1" :-)
> Ale kolik to je Nm fakt netusim. :-(
> Ty ventily jsem tedy nakopil kvalitni Gacomini a pry maji patentovany tvar
> te
> kulicky v tom smyslu, ze maji snizene treni. Ale priznam ze jsem ani
> nezkoumal jestli mam
> sanci nekde vycist zarucene Nm.
> v PDF jsem to nenasel
> http://www.bola.cz/bola-kulove-kohouty/r950dn15-s-rucni-packou/
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>



Další informace o konferenci Hw-list