RE: 1-Wire posileni a ochrana MCU?

j.Krajinka na seznam.cz j.Krajinka na seznam.cz
Sobota Červen 5 17:59:40 CEST 2010


A nesel by pouzit ten mnou navrhovany 74HC245, pripadne vice spojenych I/O na tomto obvodu. 
Vystacili bychom s dvem piny MCU, pokud spojime vsech 8 vyvodu teoreticky muzeme na sbernici cpat i slusny proud,
jeden pin MCU bude klasicky ovladat sbernici a druhy prepinat smer.
Cenove to vyjde mozna i levneji nez ty dva FETy a jedn soucastka se osazuje vzdy lepe.

Jirka


 

>Zapojení na http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/244 je 
regulérně udělaný budič mj. s definovanou strmostí hran a na delších 
linkách má svoje opodstatnění. Pokud se tazateli zdá tři piny procesoru 
hodně, dá se např. Q2 a okolí vynechat a budit přímo z procesoru (nechat 
oddělení R2) a dva piny už snad nejsou až tak moc... Dále doporučuju 
doplnit transily na data i napájení. Zhruba v takovéto podobě jsme to 
používali, je to namontováno v desítkách instalací v rodinných domech, v 
každém několik desítek teploměrů včetně venkovních, běžně sto metrů 
kabeláže i více a funguje to spolehlivě. Pokud jde část sběrnice ven, je 
vhodné doplnit ještě samostatnou přepěťovou ochranu na příslušnou větev.

Dále se mi osvědčilo vypínat čas od času (klidně i před každým měřením) 
napájení sběrnice, jinak čas od času vůbec docházelo k latch-up-u 
některého z čidel (u většiny instalací nikdy, ale v některých domech i 
třeba dvakrát do roka). To pak vzalo s sebou celou sběrnici a muselo se 
to vypnout a zapnout ručně. Po této úpravě se nám snížila poruchovost 
Dallas sběrnic pro měření teploty tak o řád.

Lukáš Grepl


More information about the Hw-list mailing list