RE: Když jsme u toho měření...hladina vody v nádrži

Kubat Tomas tomas_k na comap.cz
Středa Červenec 28 10:40:40 CEST 2010


slo by pouzit ty co se montujou jako parkovaci senzor ? 
ty jsou taky za par penez ..
tomik.

-----Original Message-----
From: hw-list-bounces na list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Pavel Novotný
Sent: Wednesday, July 28, 2010 10:35 AM
To: 'HW-news'
Subject: RE: Když jsme u toho měření...hladina vody v nádrži

Tohle je jedna z bezne pouzivanych metod, bohuzel mereni ovlivnuje odpor ulozeni te tycky a jak rika stara poucka, cas a voda znici vse.

Nez resit nejake tyce s x kontakty , není lepsi pouzit treba ten ultrazvuk, ono to není az tak slozite.
Vystacime s jednim transtducerem  rekneme na 60kHz a jednim MCU, pripadne doplnenem o teplomer, odvysilame cca 10 period tedy cca 170us, odpalime casovac a cekame kdy se vrati odrazeny signal, zastavime casovac a mame dobu letu signalu. Rychlost sireni zvuku je c = (331,6 + 0,607{t})m.s-1 (t=teplota v C) dále je třeba provest opravu na vlhkost, ale tu není treba merit při dane teplote je vlhkost nad vodni hladinou konstantni.
By voko by tim nemel byt problém merit vzdalenost od vodni hladiny 20cm az 3m. Pokud se to umisti do stredu nadrze, tedy tak aby se eliminovly odrazy od sten není potreba slozite hledat signal v sumu a melo by to chodit i s beznym MCU bez nejake slozite matematiky ci potřeby pouzit signalovy procesor.

Je potreba pouzit water proof transducer, idealne na co nejvyšší frekvenci tedy 45,50 ci 60kHz.
Cena 60kHz WP transduceru 10mm je cca 10$, bohuzel plus postovne , ale treba by se naslo vice zajemcu a o postovne se podelilo !?

PN


 
-----Original Message-----
From: hw-list-bounces na list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of RV
Sent: Wednesday, July 28, 2010 8:51 AM
To: HW-news
Subject: Re: Když jsme u toho měření...hladina vody v nádrži

Hehe a co to udelat jinak!!! Na tycku pridelat plovak a dotlacit jej az na dno. Nahore na tycku pridelat tenzometr. Sila je rovna hydrostatickemu tlaku umernemu hloubce ponoreni.

A aby to nedeformovala vaha tycky lze to modifikovat pomoci dolni kladky a nejake silonove struny tahajici za tenzometr.

Radek Vicek

Dne 28.7.2010 8:46, Halen napsal(a):
> Bohužel nádrž je již v zemi :-)
>
> Dne 27.7.2010 23:40, jan.kuba napsal(a):
>> Nesel by nekam pod nadrz strcit tenzometr? Stacilo by pod jeden roh.
>> JaKub
>>
>> Lubor Otta napsal(a):
>>> Jako palivoměr do nákladáku se běžně používá podobný systém s 
>>> bistabilními jazýčkovými kontakty, kolem nich plave prstenec s 
>>> permanentním magnetem.
>>> Lubor

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


__________ Informace od ESET NOD32 Antivirus, verze databaze 5318 (20100727) __________

Tuto zpravu proveril ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.cz



_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


More information about the Hw-list mailing list