2010/1/22 Miroslav Šinko <sinkomiro@gmail.com>:
> Nie. Do bytu ma 1-fazovy privod. Na pripojenie celoelektrickeho
> sporaku bude mat 2 istice (2 vacsie varne spiraly na jednom, 2 mensie
> + rura na druhom). T.j. zo skrinky vedu 2 fazy a 2 nulaky. No a
> elektrikari pouzili jeden 5-zilovy kabel, ochranny vodic je len jeden.
> Ja len davam dalej to, co som videl. Reviznu spravu na to dostal... V
> elektrikarskych normach sa rozhodne doma necitim.

Normě to nevadí, jedinou barvu, kterou musíte dodržet, je žlutozelená
pro PE a nesmí to bejt pracovní vodič. Fáze a N můžou mít barvu v
podstatě libovolnou i když asi každej revizák na to bude mít jinej
názor. Samozřejmě, že každej elektrikář se radši bude držet
zavedenejch barev, ale v případě jako je tenhle, jiná možnost není -
dřív byly běžný 4-žilový kabely černá + hnědá + modrá + žlutozelená a
používaly se na 3f motory, někdy se dávala na ten modrej bužírka
(černá nebo hnědá). Dneska už se takový kabely snad ani nevyráběj.