Merení hluku

Martin Záruba swz@volny.cz
Úterý Leden 12 12:32:22 CET 2010


Jiz po nekolikate se opakuje muj problem s jednim zakaznikem, ktery, jako jediny z mnoha, si stezuje na hluk venkovni jednotky tepelneho cerpadla. Nechal si provest mereni, ze ktereho vyplyva urcity hluk, produkovany venkovni jednotkou a tvrdi, ze tento hluk prekracuje normu. Nasel jsem udaje o povolene hladine hluku, ale nemohu najit zadny udaj o tom, kolik je povolena hladina jednoho konkretniho zarizeni. Je tento udaj nejak definovan?

V mem pripade zmerana celkova hladina hluku v neprekracuje udaj 50 dB pro denni dobu a hladina hluku, pokud zarizeni nebezi je 42,4 dB, tedy je v tomto pripade prekrocen limit pro nocni dobu, i kdyz zarizeni nebezi, takze nelze tvrdit, ze prekroceni povolene hladiny v nocni dobe je zpusobeno tepelnym cerpadlem.
Prosim o Vas nazor. Dik
Martin Zaruba