regulace k FV panelu

Novotny Pavel novotny.pp@atlas.cz
Pátek Leden 1 13:39:13 CET 2010


Precetl jsem si prispevek 2x , presto jsem nepochopil, asi je to dnes na me slozite :-)
Presto snad poradim.
http://www.ueen.feec.vutbr.cz/laboratory-of-unconventional-energy-conversion/mereni_info.php
100Wp panel a 30W diody, po po vetsinu casu moc scetla neuzijete :-)

PN

>---------------------------------------------------------
>Od: Vláďa Anděl
>Přijato: 1.1.2010 13:05:27
>Předmět: regulace k FV panelu
>
>dobrý den,
>
>řeším algoritmus, jak optimálně regulovat výstup FV panelu, aby dal 
>
>maximální výkon. Je to 100W panel, U=75V, naprázdno 101V, I=1,33A, Ik=1,65A. 
>
>Napětí za měničm 24V paralelně k síťovému zdroji, k baterce nebo v mezním 
>
>případě samostatně.
>
>1 - konstantní převodní poměr pro omezení max. střídy měniče, regulace 
>
>výstupního napětí. Když to nastavím na jmenovité napětí panelu (optimální 
>
>přizpůsobení pro plný výkon), při malém osvětlení panel při jmenovitém 
>
>napětí nedá proud, nebo tohle napětí ani nedosáhne.
>
>2 - vstupní a výstupní regulace měniče - výstupní reguluje napětí, vstupní 
>
>řídí max. střídu (převodní poměr) podle proudu. Čím větší odebíraný proud, 
>
>tím vyšší bude vstupní napětí za předpokladu, že výstupní napěťový regulátor 
>
>jede naplno. Přes diodu se dá tahle závislost ohnout cca podle 
>
>charakteristiky panelu.
>
>
>
>Filozofická otázka - sice budu mít definované že nějakému proudu odpovídá 
>
>nějaké (pro to osvětlení) optimální napětí panelu, ale nevím jaké osvětlení 
>
>tam ve skutečnosti je. Vadí to, nebo ne? Myslím si, že by to mělo regulovat 
>
>správně. Pokud panel při nějakém proudu přetížím a napětí mu začne padat, to 
>
>znamená že to svítí míň a ustálí se tam napětí, které odpovídá aktuálnímu 
>
>proudu panelu. Kdybych tam tohle neměl, napětí by při přetížení kleslo ze 75 
>
>na 24V a výkon by byl třetinový. Pak by se to z toho stavu těžko dostávalo. 
>
>Pochopitelně pokud výkon omezí výstupní regulace, měnič se odlehčí a napětí 
>
>na panelu vyleze (není odebírán výkon, který to zrovna umí).
>
>
>
>Co tam bude: aby to nebylo tak jednoduché, ty měniče tam budou dva. Jeden 
>
>přednostní pro "elektronický světlík" (výkonové ledky cca 30W) a druhý, 
>
>který bude dávat do 24V sítě jen přebytek výkonu. Ty ledky by měly svítit 
>
>podle toho, kolik světla je venku (optimální výkonové přizpůsobení už od 
>
>minimálního výkonu) s omezením na max. výkon ledek. Protože napětí ledek je 
>
>závislé na proudu asi zhruba podobně jako napětí toho panelu, asi bych tam 
>
>dal měnič s pevným omezením střídy a jen trimrem nastavit, kdy to svítí 
>
>nejvíc. Nebo je to blbost? Vstupní napětí druhého měniče se potom musí 
>
>regulovat podle celkového proudu panelu a né podle proudu jen toho druhého 
>
>měniče. Dokud první měnič pojede naplno (panel víc nedá), druhý bude 
>
>vypnutý.
>
>
>
>Nebo má někdo jiný nápad jak tohle řešit?
>
>
>
>Anděl
>
>
>