este k UPS a diferencialna ochrana

Pavel Kadečka pavel.kadecka@gmail.com
Středa Únor 24 20:40:23 CET 2010


2010/2/24 balu@home <daniel.valuch@orange.fr>:
> zdravim, mam este jednu poznamku ku teme ktora sa tu pred casom rozoberala.
> Riesime to v praci uz nejaky cas, vsade nam lezie 8kHz signal z upsky, tak
> sme zacali robit podrobnejsie merania aby sme zistili kade to lezie a hlavne
> kolko.
> Podla specifikacie ma vystupne napatie <5% THD co je stale niekolko voltov
> vysokofrekvencneho signalu na vsetkych styroch vystupnych vodicoch (vf =
> spinacia frekvencia, 5-20 kHz).
> Pokial sa tym napaja niekolko desiatok az stoviek spinanych zdrojov ktore
> maju vstupne filtre, kapacita Y kondenzatorov lahko dosiahne hodnoty v rade
> mikrofaradov co predstavuje na vyssich frekvenciach kde spinaju UPSky
> impedanciu v rade ohmov. Tadeto potom unika znacny vysokofrekvencny prud cez
> PE co nasledne vybavuje chranice.
> Dnes sme na trojfazovom obvode s odberom v rade jednotiek kW namerali unik
> vyse 100mA. Des...

To machři z Cernu nedokážou vyřešit? Nějakej filtr nebo jen tlumivka
na výstupu z UPSky nepomůže? Nevim sice jak ;-) ale určitě se ten
filtr dá i spočítat, aby potlačil 8kHz a pustil 50Hz, ne?

P.K.