este k UPS a diferencialna ochrana
balu@home
daniel.valuch@orange.fr
Středa Únor 24 20:34:36 CET 2010
zdravim, mam este jednu poznamku ku teme ktora sa tu pred casom
rozoberala. Riesime to v praci uz nejaky cas, vsade nam lezie 8kHz
signal z upsky, tak sme zacali robit podrobnejsie merania aby sme
zistili kade to lezie a hlavne kolko.
Podla specifikacie ma vystupne napatie <5% THD co je stale niekolko
voltov vysokofrekvencneho signalu na vsetkych styroch vystupnych
vodicoch (vf = spinacia frekvencia, 5-20 kHz).
Pokial sa tym napaja niekolko desiatok az stoviek spinanych zdrojov
ktore maju vstupne filtre, kapacita Y kondenzatorov lahko dosiahne
hodnoty v rade mikrofaradov co predstavuje na vyssich frekvenciach kde
spinaju UPSky impedanciu v rade ohmov. Tadeto potom unika znacny
vysokofrekvencny prud cez PE co nasledne vybavuje chranice.
Dnes sme na trojfazovom obvode s odberom v rade jednotiek kW namerali
unik vyse 100mA. Des...