Zalozne zdroje - UPS, MG a prudove chranice

Pavel Kadečka pavel.kadecka@gmail.com
Čtvrtek Únor 18 08:19:27 CET 2010


2010/2/18 Jozef Racek <Jozef_Racek@tempest.sk>:
> UPS-ky realne odfiltruju celkm dost vela, napriklad aj rovnomerne rozdelia
> zataz na fazy - vyskusane.
> Vstupne vykony jednotlivych faz v jednom pokuse 8+8+8 kW ( +-200W ),
> vystupne vykony 12+6+6 kW (-+200W).

No to bude asi tím, že to vnitřně běží přes baterii a to asi jen jednu
(resp. nějakou kombinaci menších baterií, ale ve finálu pracuje UPSka
s jedním DC napětím). Takže na vstupu je nějaký 3f trafo, pak 3f
usměrňovač, nabíjení baterie a na výstupu je nějakej 3f střídač. Z
toho logicky vyplývá, že všecky tři fáze na vstupu budou stejně
zatížený (resp. tam budou drobný rozdíly, protože napětí na nich se
bude mírně lišit, a možná ani to vstupní trafo nebude mít na chlup
stejný všecky tři vinutí).

P.K.