Zalozne zdroje - UPS, MG a prudove chranice

Petr Simek psimek@jcu.cz
Středa Únor 17 16:11:12 CET 2010


On Wed, 17 Feb 2010, Jozef Racek wrote:

> AD2.
> Upresnim - dufam ze sa to pri prenose nerozsype:
> sit - Rozvadzac MG ( obsahuje bypas) - Online UPS - rozvadzac serverovne - 
> zatez
>      |
>    MG
>
> V rozvadzaci serverovne je hlavny vypinac rozvadzaca, prepatova ochrana, - 
> zbernice rozvadzaca
> Ta je vetvena na 12 ks radov - kazdy na DIN liste
> Na kazdu DIN listu je osadenych
> 3 poistky 63A gG - prudovy chranic (80A, 100 mA) - 7 ks 2 pol 32A isticov C - 
> zataze (1/2 rackov)

Tak v tom pripade to asi delaji ty unikove proudy spinanych zdroju a 
problem by resil nejaky slow typ chranice. Ale uplne presne nechapu
proc se to deje pri vypadcich elektriny, protoze ta online UPS by to
mela dokonale odstinit - napajeci proudy by se mely uzavirat pres UPS
a co se deje na vstupu UPS by na vystup nemelo mit vliv..

> Dodo

*------------------------------------------------------------------------*
|                          Petr Simek   APS JU                           |
|                             psimek@jcu.cz                              |
*------------------------------------------------------------------------*


More information about the Hw-list mailing list