Zalozne zdroje - UPS, MG a prudove chranice

Jiri Polasek jurp@volny.cz
Středa Únor 17 11:09:25 CET 2010


Ja to vim. Jsem odchovany v prumyslu, kde by chranice byly vykopany
behem prvniho 1/2 dne, nebo mozna i hodiny. :-)
Ja osobne nevidim mimo koupelnu zvlast velky prinos instalace chranicu.
Prosim bez komentaru, je to muj osobni nazor.
Ale norma pro obcanskou vybavenost je napr. vyzaduje viz nedavna debata
o chranicich v bytech. A v takovych "servrovnach" jsou uz taktez pozadovany
s ohledem na obsluhu "osobou neznalou".
JURP


>a ma vobec zmysel pouzivat u takto velkych systemov prudove chranice?
>U nas sa na zberniciach priebezne pouzivaju istice a poistky a prudove 
>chranice sa instaluju az po rozvetveni na strane konecnych spotrebicov 
>(napriklad jeden pre kazdy rack, odbery su tam do 2kW/rack pre 1 fazu a 
>ca. 10kW pre 3 fazy). Nevravim ze rozvody u nas su to najlepsie co 
>existuje ale zda sa mi to logicke a funguje to spolahlivo...
>Ono uz len taky trojfazovy EMC filter pre par kW dokaze polahky vyrobit 
>100mA prudu v PE, ked sa to nasklada az do nominalnej zataze v rade 
>100-viek az 1000 kW ako ste povodne pisali tak tam ten chranic na strane 
>zdroja asi nebude fungovat vobec.
>b.
>
>
>
>Jiri Polasek wrote:
>>
>>
>> Nemusi to byt blbe zapojene.
>> Ve spinanych zdrojich ve vstupnim filtru byvaji kondy od 1n nahoru
>> pripojene mezi L-PE a N-PE. Jak se jich sejde dostatecne mnozstvi,
>> tak to chranic neustoji. Resenim je pouzit bud chranice 300mA, pripadne
>> chranic s casovym zpozdenim. Napr. u ABB jsou ale jen v provedeni 63A.
>> U jinych vyrobcu nevim, zatim jsem osobne nemel tuto potrebu toto resit.
>> JURP