Total OT - medena trubka

Miroslav Draxal evik@vol.cz
Sobota Únor 13 11:31:42 CET 2010


Dobry den,
 diky za reakce. Ono když unikne z trubky dlouhe 8m s koleny, prumer28,
za den 2A ( z6A na 4A ), tak bych to videl, ze nekde musí byt voda.
Není. Z cehoz usuzuju, co pasl AZE, ze to proste jde přes pory v
trubkach, a hned se to vyparuje. MIRA

-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On
Behalf Of Tomáš Tomáš
Sent: Saturday, February 13, 2010 9:54 AM
To: hw-list@list.hw.cz
Subject: Re: Total OT - medena trubka


Toto jsem neuvadel, protoze to zde jednak jiz zaznelo a pak hlavne,
protoze to na opravdu mikroskopicke trhlinky ne vzdy funguje. Tato
"jarova" metoda je modifikace klasickeho hledani diry v pneumatice, kdy
tuto ponorime pod vodu a hledame kudy to tece. U malych mikroskopickych
trhlinek muze byt unik tak maly, ze bublina proste nevznikde, presto v
prubenu nekolika hodin dochazi k poklesu tlaku. Nicmen zkusit se to da
pokud to je pro puvodniho tazatele proveditelne, luminiscencni metoda je
svym zpusobem jednodussi, samotne barvivo lze koupit u prodejcu veci pro
svarece a i UV lampa je dnes relativne beznou vybavou rady domacnosti at
jiz jako detektoc bankovek nebo vytvrzovac laku na nehty.

Tom




>To vse je moc hezke, jiste funkcni, ale slozite jak cukrovar, a v bezne

praxi, treba v terenu, spatne pouzitelne. Jednoduchy, a spolehlivy
postup uz 
zde byl zminen - staci maly kompresorek, treba z lednicky, pres nejaky 
autoventilek natlakovat na cca 2 - 4 bary a pak rozprasovac od okeny, do

neho namichat vodu s jarem v pomeru 3 : 1 a tim to cele peclive
ostriknout. 
Prakticky jakkoliv maly unik se projevi bublinkou. Pozor, je treba 
zkontrolovat CELE trubky, nejen spoje. V praxi se stava, ze je trhlinka 
prave v trubce.
Vladimir
*****************************************
> Jak se to vezme, za svych mladych let jsem jako stredoskolak
absolvoval 
> povinnou praxi na povrchovem dole a z zazitku ziji dodnes. Mimo jine
jsem 
> zazil proslehnuti plamene u autogenu az do flasky s acetylenem. Dnes
by z 
> toho asi byl pripad, ktery by pronikl do TV a stovky bezpecaku by z
toho 
> meli druhe vanoce.
> Stari praktici to vyresili bravurne a s klidem, palic razval kurva,
flaska 
> s acetylenem zacala tak jako hucet, pan Kotlaba zavrel kyslik sundal z

> acetylenu reducak, otevrel ventil na plno, od ventilu vyslehl 2m
planen a 
> vydrzel par minut, behem krerych byla svaca a kourova. Po te, kdyz to 
> zhaslo a vychladlo se na flasku udelal krizek a ja s kolegou poprve v 
> zivote ridil lokotraktor cestou pro novou lahev acetylenu, dodnes
nechapu, 
> ze jsme to na tech krivych kolejich nekde nevykolejili.
>
> Kdyz zde jiz mame ten autogen tak poradime i puvodnimu tazateli. Jde o

> klasickou ulohu nedestruktivni kontroly kvality a tesnosti svaru, pro
vas 
> je asi nejvhodnejsi kontrola barevnou nebo fluerescencni indikaci.
>
> Nejjednodusi a nejcasteji pouzivanou metodou je napusteni potrubi 
> petrolejem, natlakovani a nasledne zapraseni vapnem. I mikrospopicke 
> prasklinky se projevi jako mastna duhujici skvrnka.
> Pro velke objemy potrubi se pouziva voda s nejakym barvivem respektive

> casteji s UV flosforeskujici latkou. Svar se pak prohledne v UV,
udajne 
> tim lze najit i prasklinky o velikosti molekuli vody a najde i veci,
ktere 
> nejsou videt na ultrazvukovem snimku svaru.
> Dalsi netodou je RTG snimek svaru, ale chapu, ze to je rada k
nezaplaceni 
> :-)
> Posledni pouzivanou nedestruktivni metodou detekce je penetrace, ale
to 
> vyzaduje jiste zkusenosti, tak alespon pro informaci.
> Svarenec se na cca 30 minut ponori do petroleje, diky vysoke
vzlinavosti 
> petroleje se tento dostane do vsech kapilar, ktere komunikuji s
povrchem. 
> Po vytazeni se svarenec omyje proudem vody, zde je, ale jadro pudla,
musi 
> se to osplichnout tak akorat, aby to nebylo nastne, ale aby se
nevyplachl 
> penetrant z kapilar. Posledni fazi je naneseni oxidu zinecnateho v 
> suspenzi, treba s acetonem. V bilem prasku je pak krasne videt kazda 
> povrchova kapilarka. Jsou tak videt i kapilary, ktere nevidite ani
lupou.
>
> Tom
>
> P.S. K tomu acetylenovemu plamenometu, par dni po te Rude pravo psalo 
> cosi o bezvyznamne nehode v nejakem Cernobylu :-).
>
>
>
>>Kdo videl (a slysel) bouchnout papirovy sacek s acetylenem, na takove 
>>blbosti rychle zapomene :(
> AZE
>  ----- Original Message ----- 
>  From: Petr Nehasil
>  To: HW-news
>  Sent: Friday, February 12, 2010 1:29 PM
>  Subject: Re: Total OT - medena trubka
>
>
>  Pekny den,
>  kdyz jsem za studii delal na brigade u plynaru, tak podobne zahady
resilo 
> natlakovani acetylenem a prochazka kolem potrubi s pochodni ze
zapalenych 
> novin. 8-)
>
>  Petr Nehasil
>
>  P.S. Ale kdyby nekdo prisel k urazu, tak ja nic...
 
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



More information about the Hw-list mailing list