Re: Mereni odberu (Bylo: Re: [OT] CEZ komando jake ma odberatelsance?)

zoodiskus@vol.cz zoodiskus@vol.cz
Středa Únor 10 11:52:51 CET 2010


Kdo a zakolik to proboha prodava?
Chtelo by to rozebrat, ofotit  a posoudit jak to funguje.
Mam zkusenosti s jednim IC, ktery se pouziva na stavbu mericu energie
a tam to funguje takto. IC jede na 10MHz, pricemz sampluje se na Clk/128
tedy nejakych 78kHz. V pripade tohoto IC by se museli volit radove us
pulsy o 78kHz frekvenci a nacpat je do mezery mezi merenim. Pokud by
slo o rekneme 2us pulsy na maximu jistice, rekneme 25A tak by tim slo
prorvat az skorem kW. Kolik by z toho registroval elektromer, by asi
zalezelo na L a C privodniho vedeni mezi elemerem a timto bazmekem a
na konkretnim reseni RLC filtru pred ADC v elektomeru.

Docela by me zajimal matematicky pohled na takovou vec, ale bez znalosti
typu pouziteho ADC a hlavne velikosti okna, kterym se odebira vzorek,
neni dostatek udaju pro nejake hodnoceni.

WS 



>Ja se k tomu urcite jeste dostanu, je to i na "prodej" i kdyz ja pro
>
>tent "vyrobek" nemam upotrebeni.
Zajima mne to z hlediska principu. Evidentne to vyuziva nejake 
ne(schopnosti) elektromeru .....


j.Krajinka@seznam.cz napsal(a):
> Tak tohle bych chtel videt, pokud ten zazrak mate nebo vite kde ho
> sehnat dejte odkaz, koupim rozeberu promerim, poreferuji.
> >
> Nemam info jak jsou delane ele. mery co se pouzivaji v CR, ale pokud
> mohu zobecnit to co jsem videl tak, to melo vzorkovaci frekvenci 26kHz.
> Takze otazka je zda lze rozume nejak takto samplujicim merakem prootahnout
> v mezicase dostatek energie, tuto nekde uskladnit a distribuovat ji
> do vnitrni site po dobu kdy se meri a neni zahodno odebirat.
> > Pokud ano tak je uplne jedno zda dioda na ele. meru blika synhronne
> ci ne, mame vlastne dve pily a je treba je jen vzajemne spravne posunout,
> k cemuz uplne staci udaj o spotrebe , kery to nemusi ani vyblikavat
> synchrome. Zmerim odber, posunu, zmerim odber, posunu, atd. pak se
> vratim na nejvyhodnejsi. Jen to musim cas od casu se synchronizovat.
> > Rekl bych, ze by to bylo i zcela legalni, koneckoncu jako odberatel
> nemuzete za to, ze oni nedokazi zmerit vas odber realizovanty pres
> jejich certifikovany merak.
> >
>
> Jirka
>  
>
>
>   
>> Osobně tipuji, že se to podle blikání LED na elektroměru zasynchronizuje
>> a
>> >>     
> pak odebírá impulzně mezi předpokládanými vzorky. Autor software
> pro
> > elektroměr zjevně zapomněl na jeden postranní kanál. Pravděpodobně
> se vše
> > (včetně měření a blikání) časuje podle jednoho přerušení.
> Kdyby se to více
> > rozšířilo, bude nutno provést update, kterým se blikání vůči
> vzorkování
> > rozhodí.
>
> PH
>
> From: "jan.kuba" <honza.kuba@gmail.com>
> Existuje "černá skříňka" , která se zapojí  mezi spotřebič
> a zásuvku .
> > Od "skříňky" vede  nějaký kabel s krabičkou na konci, ta musí
> opticky
> > vidět na  elektronický elektroměr.
>  Na černé skříňce jsou 3 kontrolky a dip switch s 5 přepínači.
>  Když
>  > svítí zelená, neměří to. Žlutá svítí, když vidí ta krabička
> na elektroměr,
> > funguje to tak do 2 metrů.
> Po zapnutí to trvá dlouho, než se rozsvítí zelená, cca 5 minut.
> Občas ale zhasne , takže to zas měří. Ale doba kdy to neměří
> převažuje
> > nad dobou, kdy to měří přibližně 10:1 ve prospěch "neměření"
>
> Na vlastní oči jsem viděl, že to napájelo teplomet, a elektroměr
> na to
> > skoro nic.
> Žádnej fígl s jalovinou. Nicméně ten dotyčný mi tvrdil, že
> je to legální
> > což si myslím není, protože to nějakým způsobem ( pro mě neznámým)
> ovlivňuje měření a to je snad někde v podmínkách odběru: nesmí se
> ovlivňovat měření.
> Test s watmetrem s Lidlu dopadl zajímavě - na straně spotřebiče
> ukazoval
> > 1170W   a před černou skříňkou se údaj měnil od cca 50W do 1300W,
> občas
> > se ale Lidl meřič zakousnul a rozsvítily se všechny segmenty na
> display
> > - normálně to nikdy neudělal před černou skříňkou je do 5 minut
> raflej .
> > Pomohlo jen vytažení ze zásuvky.  Údaj na elektroměru po přepočtu
> ukázal
> > spotřebu cca 200Wh.
> Jestli o tom někdo  ví nějaké podrobnosti  o tom, jak výšeuvedný
> bazmek
> > pracuje, nechť se podělí o informace. Ze studijních účelů zamozřejmě.
> > Pozn. Doma mám klasický elektromechanický elektroměr ala Křižík. 



More information about the Hw-list mailing list