Dobrý den,

v popsaném případě bych určitě doporučoval RS485 galvanicky oddělit, jinak nastanou problémy. Jak je zde psáno dále, někdy vadí, když celá sběrnice plave, protože se nabíjí na nedefinovaný potenciál. Odpor 100 Ohmů na PE není špatný, my používáme transil o hodnotě 300 až 400V. Viz druhá část článku http://www.papouch.com/shop/scripts/_ruzne.asp?clanek=pozn_go .

S pozdravem
ing. Pavel Poucha
jednatel
papouch@papouch.com

Papouch s.r.o.
Strašnická 1a, 102 00 Praha 10
Tel. +420 267 314 267-8
Fax +420 267 314 269

Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/


-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On Behalf Of Dolnsky Pavel
Sent: Monday, February 01, 2010 2:10 PM
To: hw-list@list.hw.cz
Subject: RS-485 + zem?

Teoreticky nema problema, jde o diferencialni sberniic, jak je to prakticky?
Proc se ptam, potrebuji propojit nekolik zarizeni, ktere jsou napajeny nejen z ruznych fazi, ale i z ruznych napajecich soustav a necht byt prekvapen.