Take se priklanim k tomuto propojovani zemi jednotlivych zarizeni pres 100R
rezistory. Dale se jeste casto uvadi (a pouzivame to) propojeni v JEDNOM
miste 100R rezistorem mezi GNDR a PE, coz zajisti definovany potencial cele
sbernice a prubezne odvadeni statickeho naboje z jinak izolovane soustavy.
Martin. persich@transcon.cz

----- Original Message ----- 
From: "Martin Hanek" <martin.hanek@centrum.cz>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Monday, February 01, 2010 2:30 PM
Subject: Re: RS-485 + zem?


Pokud ty 485ky nemate galvanicky oddelene, tak vam tam potecou
vyrovnavaci proudy, kdyz ty potencialy budou jinde. Zalezi kde to bude
instalovane. Meli jsme mista, kde to byly klidne desitky voltu.
Pouzivame zasadne galvanicky oddelene 485ky, tahame 3 draty A, B a GNDR,
ktery je propojeny s GND pres 100R odpor. GND mam na mysli tu oddelenou
cast 485ky, nejedna se o GND samotneho zarizeni.

Martin Hanek

Dne 1.2.2010 14:09, Dolnsky Pavel napsal(a):
> Teoreticky nema problema, jde o diferencialni sberniic, jak je to
prakticky?
> Proc se ptam, potrebuji propojit nekolik zarizeni, ktere jsou napajeny
nejen z ruznych fazi, ale i z ruznych napajecich soustav a necht byt
prekvapen.
>
> Dekuji
>
> Pavel
_______________________________________________