RS-485 + zem?
Milan
milger@pobox.sk
Pondělí Únor 1 14:27:32 CET 2010
Ak si dobre pamatam, tak 485 receiver ma def. max. mozny DC offset voci zemi
/u toho co som niekedy pouzival to bolo tusim okolo 7V/. Takze ak hrozi
viac, je to na zvazenie. Hlavne medzi budovami to moze byt radovo 10-ky V
sinus, alebo aj nic.
Milan
----- Original Message -----
From: "Dolnsky Pavel" <p.dolnsky@atlas.cz>
To: <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Monday, February 01, 2010 2:09 PM
Subject: RS-485 + zem?
Teoreticky nema problema, jde o diferencialni sberniic, jak je to prakticky?
Proc se ptam, potrebuji propojit nekolik zarizeni, ktere jsou napajeny nejen
z ruznych fazi, ale i z ruznych napajecich soustav a necht byt prekvapen.
Dekuji
Pavel
--------------------------------------------------------------------------------
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz