RE: OT: pátek - pojistka

DeeJay deejay na email.cz
Pátek Srpen 27 22:05:26 CEST 2010


je to trochu jinak 
- treba OEZ provává i propojovací nože namisto pojistek. Je to z duvodu ze
mate treba na ulici ruzne propojovaci skrine natazene stejnym kabelem (treba
AYKY240)  tyto skrine jsou treba kvuli zatezi ci napajeni z jineho mista
vybaveny vice privody a navic zokruhovany atd... no a temito propojkami
urcujete odkud co a kam :-) kabely na svuj jmenovity proud jsou odjisteny u
zdroje a protoze neni nikde zadna redukce prurezu, neni nutne propoje
zvlaste jistit. 
Obdobně treba v rozvodne kde potrebujete pripojit treba napajeni z jineho
zdroje a pouzit 2 odpojovace s nozi vyjde mnohem levneji nez 2 vypinace -
pochopitelne tohle musite delat bez zatizeni :-)
Tech prikladu by se naslo vice ....

DJ
  


-----Original Message-----
From: hw-list-bounces na list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On
Behalf Of Pavel Kadečka
Sent: Friday, August 27, 2010 9:57 AM
To: HW-news
Subject: Re: OT: pátek - pojistka

2010/8/27 Kručinský Ladislav <ladislav.krucinsky na linde-mh.cz>:
> No právě nějak si nedovedu představit, kdy bych místo tavné pojistky měl
použít takovýto špalek. Snadná rozpojitelnost je dosažitelná i tou pojistkou
a měřit proud takový který pojistka nevydrží, to zavání spíše tou
destilací... Ale holt nejsem ze silnoproudého oboru, tak se omlouvám za
neinformovanost.

Mě napadá případ, když z odpínače potřebuju udělat prostě odpojovač a
nemůžu dosáhnout s žádnou pojistkou selektivity jištění - pojistka
shoří dřív než vybaví jistič za ní. Pokud to máte v rozvaděči, kterej
nemůžete vypnout (nepřetržitý provoz), tak si nemůžete na CU sběrnice
připojit jinej odpínač (na větší pojistky) nebo přímo ten jistič.

P.K.
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



Další informace o konferenci Hw-list