V soustave TNC a TNC-S se pouzivaji jednopolove, nebo tripolove jistice. 
Dvojpolove se pouzivaji jenom, pokud se na obvod pripojuje pevne 
pripojene zarizeni,u ktereho to pozaduje vyrobce. To co popisuje vy neni 
soustava TNC-S ale nejaky druh IT podle toho se musite zaridit a pouzit 
jiny rozvadec. Nejde jen vrazit UPS pred stavajici, urceny pro TNC-S. 
Pokud to tak je, tak bych nechtel byt v kuzi revizaka co to podepsal. 
Tohle musi byt preci v projektu, podle ktereho to zapojujete. Ja se 
pohybuju v trochu jinem odvetvi, ale sem tam opravuji starsi 3f 
dieselagregaty vetsich vykonu a pred nim je sit TNC, stred vynuti spojen 
s PEN a za nim je provedeno rozdeleni na PE a N (TNC-S). N pak muze 
odplavat jenom kdyz v rozvadeci uhori a zacnou horet spotrebice kvuli 
prepeti. S UPS nedelam.

Na elektrice.cz jste neuspel asi proto, za se pohybujete v oblasti, kde 
musite mit nejake znalosti a pokud by jste se zeptal podobne pri 
zkouskach 50tky (bez ktere v CR nesmite na elektriku sahat) tak 
vyletite. Na tom serveru jsou prevazne ucastnici ze strany projektantu a 
revizaku. Ja na vasem miste bych si taky nejdrive precetl nejake normy 
tykajici se elektriky. Normy ovsem nejsou na internetu zadarmo. Princip 
ochran a druhy siti jsou jedny se zaklanich znalosti a pokud neco 
zapojujete a nevite co si muzete dovolit, tak muzete mit casem pekny 
problem. Kazde nove pevne pripojene zarizeni stejne musi mit vychozi 
revizi (v CR), tak se zeptejte vaseho revizaka. Bezpecnost je jeho 
problem a kdyz to podepise bude to na nem.


Dne 26.4.2010 19:41, Jozef Racek napsal(a):
>
>> UPS se považuje za plovoucí nebo oddělený zdroj, takže se na výstupu
>> jistí včetně N. Resp. oba vodiče se považují za rovnocenné, takže se
>> ani neznačí L, N, ale třeba L1, L2.
>>
> Takze ak sa pripajam za rozvadzace a pred nimi su plavajuce zdroje ( 
> aj UPS aj MG), tak by tam odpinanie N malo byt - resp.
> odpinam 4 vodice pre 3-faz, a 2 vodice pre 1-faz.
>
>> Elektrikář si stejně změří aspoň zkoušečkou, jestli je ten drát živej,
>> než na něj šáhne holou rukou.
> Normalny elektrikar ano, ja tiez (sa mam rad...), ale ked tam pride 
> "miestny elektrikar" neskor a neodmera, tak bude problem...
> V danej institucii maju totiz trochu ... "zjednodusenu"...  elektriku, 
> alebo elektrikarov ( bezne som nasiel 5x2.5 kabel (obycajny PVC, 
> ziadny teflon, silikon)
> za 40A isticom s charakteristikou D ),
> nebolo ani vynimkou 3x 1.5 a napojena na 1 fazu 63A 5-pol konektora, 
> isteneho rovnako - 40A, 3faz - ved konektor je pod podlahou,
> istic v skrini, tak sa nejako na to pripojime... Treba kupit hrubu 
> koncovku, co bude pasovat...
>
> Pouzite zasuvky maju podla miestnych elektrikarov zakaznika 36A, lebo 
> na zasuvke je tam napisane ...
>
> Nejak mi neslo do palice 36A zasuvka IEC 309 - poznam 16A,32A,63A..ale 
> clovek nikdy nevie vsetko, tak som sa na ne isiel pozriet...
> v reale boli zasuvky 63A,5-polove, istene 40A isticmi. Tak som hladal, 
> odkial maju 36A ... a nasiel
> 136A  bol sice maximalny skratovy prud zasuvky -> pochopili to ako ako 
> I = 36A
> Potom som pozrel aj na dalsie zapojenia uz fungujucich zariadeni za 
> zasuvkami a nasiel za par minut zopar perliciek uvedenenych vyssie.
>
>
>
> Dodo
>