Spojeni PE s minus (bylo RE: Laboratorni zdroj 2 x 0-30 0-5A?)

Jiri Nemecek jirry@centrum.cz
Úterý Září 22 13:21:16 CEST 2009


Pokud to jde, kryt bych spojil se signálovou zemí a PE nezapojoval, 
abych se vyhnul zemním smyčkám. Samozřejmě to znamená lepší izolace ve 
zdroji a další opatření pro ochranu před nebezpečným dotykem...

Jirka



Pavel Kadečka napsal(a):
> 2009/9/22 Michal Grunt <michal.grunt@vynet.cz>:
>> Kdyz uz je rec o spojeni minus zdroje s PE (kdyz je tento spojen s plechovym krytem). Zeptam se, jak to spravne resit napr. u stavby audio techniky (...predzesilovac-zesilovac)? Spojovat minus (zem) s plechovym krytem, kdyz je na kryt zapojen PE? Nebude to pak delat problemy vuci jinemu zarizeni zapojeneho do cesty signalu?
> 
> U audiotechniky bych nic nespojoval. Snad jen pokud by všechny
> signálový kabely byly optický, pak by to nevadilo ;)
> 
> P.K.