Omezeni proudu pri zapnuti toroidu

Rollfree rollfree@volny.cz
Úterý Září 8 19:52:38 CEST 2009


A nebylo by lepsi druhym kontaktem toho rele (nebo jinym rele na
nem zavislem) spinat zatez ?
Pak by pripojeny spotrebic dostal az spravne napeti a ne pomalu
se zvysujici, ktere nemusi zajistit spravny nabeh. A pokud by rele
neseplo, tak po nabiti kapacit odber poklesne na minimum.

Tedy pres odpor by se startovalo jen trafo + nabijely filtracni
kapacity, pak by se odpor premostil a pripojilo vlastni zarizeni.

Samozrejme to nelze pouzit treba u startu motoru atd.

rollfree

******************************************

Od: "Zdenek Aster" <zdenek.aster@seznam.cz>


>Na odelovaci trafo 1kW jsem dal na primar vykonovy odpor, ktery preklene
>rele napajene ze sekundaru.

Jenom pozor na to, pokud podimenzujete Ty odpory, ze vydrzi sice zapnuti,
a nabeh, ale pokud by se porouchalo rele, tak by to odpor uvarilo.




Další informace o konferenci Hw-list