On Sun, 18 Oct 2009, Kručinský Ladislav wrote:

> Dvě vložky po 6ti kW na 230V. Zapojení do hvězdy.

V tom pripade bych to delal jak jste puvodne psal. Zapojeni nechat do 
hvezdy bez spojeni s nulou. Jednu fazi natvrdo, druhe dve spinat triaky
(kdyz nechcete poslouchat cvakani). Jak to budete postupne spinat
bude se menit vykon na tech dvou telesech 3-6-9-12 kW . Nedelal bych
zadnou fazovou regulaci ani vynechavani vln a podobne blikaci nesmysly.
Reguloval bych to klasicky spinanim podle nastavene a skutecne teploty,
ale vylepsene o rizeni sepnuteho vykonu podle rozdilu teplot, napr kdyz
je rozdil teplot 1-4 st topi 3kW, 5-8st 6kW, 8-12st 9kW, >16st 12kW
plus nejaka hystereze, pripadne jeste upravovat nastavenou teplotu podle
venkovni (vetsi zima, topit na vic) - idealni prace pro MCU.

Jen nezapomente na to ze triaky maji mnohem vetsi ztraty nez rele nebo 
stykace - pro tyhle vykony pocitejte klidne 15W na spinac a to neni
zrovna malo. Jednak Vam to docela prodrazi rozmerny chladic a taky musite
pocitat s tim ze bedynka v ktere to bude musi zvladnout vychladit cca 60W.
S vykonovymi rele by jste takove zraty nemel a navic rele na odporovou
zatez taky staci a nemlati tolik jako stykace.