Re: Srovnání účinností zdrojů s napájením 230VAC a 48VDC ?

gatilo gatilo@centrum.cz
Neděle Říjen 18 12:24:01 CEST 2009


 18.10.2009, 12:06:44

Pri 1/5 primarniho napeti bude Iprim 5x vetsi. Maji-li byt ohmicke
ztraty stejne, musi byt cinne odpory v primaru 25x mensi (P=I*I*R).
Jak je to u tech vasich zdroju ? Je tento pomer dodrzen, nebo je
horsi, ci dokonce lepsi ?
Ztraty dielektricke (treba na parazitni kapacite vinuti) jsou pri
nizim napeti nizsi. Ted si nejsem schopen vybavit, zda jde o linearni
zavislost, nebo nejakou jinou. Jak velke jsou tyto ztraty ?
A co napajeni ridiciho IC ? Jak je toto reseno a jak se to projevi na
celkove ucinosti.
atd. atd.
Proste, pokud nemame konkretni schema a neudelame nejaky exaktni
rozbor, bavime se o pocasi.
Pokud opravdu chcete znat rozdil, tak to proste zmerte. Bude to mnohem
rychlejsi a presnejsi, nez debaty na netu.

S pozdravem Pavel
  mailto:gatilo + zavinac + centrum.cz

--
Pavel Troller napsal:

>>  17.10.2009, 21:50:45
>> 
>> To je, jako by jste se ptal, jake bude pocasi. Obecne, v rijnu nebyva
>> tolik snehu jako v listopadu, ale zrovna letos to platit nemusi.
>> Takze obecne, dva menice za sebou, by mely mit horsi ucinnost nez
>> jeden. Jenze, ucinnost menice muze byt v rozmezi rekneme 60-90%
>> (dle schopnosti konstruktera a tlaku na vyrobni cenu).
>> Takze dva 90% menice v seriji daji cca 80%, coz je vic nez treba 65%
>> jednoho blbe udelaneho.

> To je pravda, ale zde jsou oba zdroje (myšleno ten na 230V i na 48V) z jedné
> dílny a vevnitř vypadají skoro stejně, jen u toho jednoho chybí diody 
> (myslím, že i plošňák je stejný a jsou tam místo dvou z nich drátovky),
> kondíky jsou jiné (větší kapacita na menší napětí - vůbec se podivuji, proč
> tam jsou, když je to buzeno DC - mám na mysli samozřejmě "primární"
> kondíky, ty, co v normálním zdroji jsou za usměrňovačem) a samozřejmě jiné
> trafo a některé polovodiče a asi i další součástky a tak bych očekával, že
> jeden nebude výrazně jiný než druhý. Mne spíše zajímalo, zda existuje 
> nějaký důvod, proč by zdroje s menším převodem měly být např. účinnější než
> z větším (nebo naopak).



Další informace o konferenci Hw-list