Re: Plynulá regulace třífázového topného tělesa

Milan Mlynarčík milan.m@centrum.sk
Neděle Říjen 18 00:31:24 CEST 2009


Aj ja s Vami plne suhlasim s dodatkom - spinat kazdu fazu zvlast a teda
spotrebic doplnit N. Inak sa vyrazne zvysi napatove namahanie triakov.


----- Original Message -----
From: "Tomáš Tomáš" <tom.tore@seznam.cz>
To: <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Sunday, October 18, 2009 12:25 AM
Subject: Plynulá regulace třífázového topného tělesa


Neuvadite o jakem vykonu se bavime.
Obecne je topeni prvek s velkou setrvacnosti tzn. idealni kandidat na
regulaci vynechavanim celych period tzn. nejvhodnejsi metodou je pouziti
optotriaku se spinanim v 0  a regulaci zajistovat vynechavanijm 1/2 vln nebo
celych vln. Redukujete tim ruseni.

Tom

>Dobrého dne vespolek.
Když do dvou fází zařadím patřičně dimenzované triaky a budu je zapínat
rádoby PWM s periodou v řádu minut, jaké mohu očekávat problémy ? Počítám i
s nějakým tím odrušením atp. To zapínání může být současné a vůči síti
asynchronní ? Nebo to musím ovládat v nule ?
Děkuji za dišputaci

Kručinský
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list




Další informace o konferenci Hw-list