Re: Proudový chránič

Milan Mlynarčík milan.m@centrum.sk
Čtvrtek Květen 14 12:00:07 CEST 2009


Máte pravdu. Tiež som si najskôr myslel, že to bola pomýlená otázka.
 No ak si pozriete ten odkaz, tak (kupodivu !!) výrobca tam doplnil ešte
biely káblik s označením "uzemnenie".
Som presvedčený, že je to len nejaký úlet. Žiadny prúdový chránič ku svojej
funkcii uzemnenie nepotrebuje.



                                                Milan  Mlynarčík



----- Original Message -----
From: "Pavel Kadečka"

2009/5/14 Šula Miloš <sula@rps.cz>:
> Zdravím ,
> máte někdo zkušenost s těmito proudovými chrániči ?
>
http://www.elmaterial.cz/product.detail/18-kategorie/731-jistice-jistic-s-pr
oudovym-chranicem-jistic-s-proudovym-chranicem-13A-1-B-30mA/
>
> Bude správně fungovat i bez zapojeného uzemnění ?

Jak to myslíte bez zapojeného uzemnění? Ten chránič má stejný princip
jako ostatní chrániče, tj. má dvě vstupní svorky a dvě výstupní
(akorát tenhle má místo jedné N svorky vyvedený drát). Funkce chrániče
závisí na správně připojeném PE, viz. např.:

http://www.volny.cz/kostka2000/ochranaTN.htm
http://www.volny.cz/kostka2000/proudovychranic.htm

Proud, který teče chráničem se skrz něj vrací, takže součet = 0, pokud
se nějaký proud uzavře přes zem a chránič obejde, ten to vyhodnotí
jako poruchu a vypne:

http://www.volny.cz/kostka2000/Obrazky/fi1.gif






Další informace o konferenci Hw-list