RE: Automatický zpožděný start serveru

Tomáš Koželuh mr.death@ipq.cz
Pondělí Květen 11 15:26:37 CEST 2009


Opravdu to nefunguje? SmartUPS od APC by si tohle měly hlídat. UPS vypne
server a čeká na obnovu napájení. Napájení se obnoví, tak se začne dobíjet a
ve stanovenou dobu sepne napájení pro počítače. V tu chvíli se spustí
server. Server samozřejmě musí mít nastaveno, že je pořád zapnutý (Always
Power On) ne poslední stav (Last State), poslední stav je samozřejmě
vypnuto, protože ho vypnula ta UPS signálem, aby se vypnul.

> -----Original Message-----
> From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On
> Behalf Of Pavel Krafcik
> Sent: Monday, May 11, 2009 3:02 PM
> 
> nastavení procent nabití aku a zpoždění při obnovení napájení je docela
> dobrý způsob, jak nastartovat server, ale jen v minimu případů.
> Funguje to podle předpokladu jen v případě, že dojde k úplnému
> odstavení
> UPS. Pokud dojde k zastavení serveru, ale UPS ještě běží (a ta běží
> naprázdno hodně dlouho), tak nedojde k odpojení a připojení 230V do
> zdroje serveru a ten zůstane vypnutý. Budu to muset vychytat nějak
> jinak.




Další informace o konferenci Hw-list