Jo tááák, u nás totiž stále platí, že faston, který se ohřívá je na výměnu - buď špatný krimp, nebo unavená vidlice nebo se něco děje v obvodu (pak za to ovšem nemůže faston). Ale instalovat na něj chladicí plošku to je řešení následků a nikoliv příčiny. Už jsem se bál, že mi unikla nějaká nová technologická finta... 


L. Kručinský

-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On Behalf Of Jaroslav Buchta
Sent: Monday, March 09, 2009 2:43 PM
To: 'HW-news'
Subject: RE: Diodove bloky 50A - prehrivani

No myslel jsem jako na ne naletovat kus plechu na zkousku ;-) Ale asi bych spis provedl rovnou test, pustil tam 50A a z bezpecne vzdalenosti sledoval, co to udela :-) Je fakt, ze jsme kdysi pouzili v jednom zarizeni s docela kolisavym odberem radsi 50A mustek, stredni proud byl tak 15-20A a vydrzelo to, teplota se moc neresila, bylo to na slusnem kusu hliniku.A vyvody uz vubec ne. Kdyz jsem se dival do CO2 svarecky, tak cipy diod jsou primo na hlinikovem plechu zakaple nejakym silikonem, z toho vedou pomerne slabe kratke dratky (tak pod 1mm prumer) Takze jestli je to podobne, tipuji ze cip je chlazen dobre ale vyvody se mohou pres to docela ohrivat.

-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On Behalf Of Kručinský Ladislav
Sent: Monday, March 09, 2009 1:31 PM
To: HW-news
Subject: RE: Diodove bloky 50A - prehrivani


Faston s chaldicí ploškou ? Asi mi něco uniklo, nebyla by nějaká bližší informace ? Děkuji předem. 


L. Kručinský

-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On Behalf Of Jaroslav Buchta
Sent: Monday, March 09, 2009 7:01 AM
To: 'HW-news'
Subject: RE: Diodove bloky 50A - prehrivani

Jeste me napada, neni mozne,ze prechody jsou v pohode ale ohrev vyvodu zpusobuje proste odpor vyvodu a to, ze nejsou prakticky chlazeny? Co zkusit nakontaktovat nejake Fastony s chladici ploskou?

-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On Behalf Of Koder Petr
Sent: Monday, March 09, 2009 6:56 AM
To: 'HW-news'
Subject: RE: Diodove bloky 50A - prehrivani


Ano, pod stejnym označením vyrábí diodovy blok vice vyrobcu. Také jsem bloky od ruznych vyrobcu "meril", ale zavery jsou podobne. Pravda, zadny opravdu "značkový" vzorek jsem nemel.

S tim ubytkem si asi uplne presne nerozumime. Ty hodnoty napeti co pisu, jsou pro dve seriove zapojene diody (zkratovany mustek).

0,8V na prechodu kremikove diody při těchto proudech a průrazném napeti není nikterak moc. V katalogovem listu je uvadene maximální napeti na diode tusim 1,1V.

Petr

> Tak jsem se kouknul do datasheetu.
> 1. Podle vseho pod timto oznacenim vyrabi tuto soucastku nekolik 
> vyrobcu 2. Vubec nesedi Vami zmereny ubytek s datasheetem
>
> Takze bych vazne uvazoval o tom, ze mam v ruce "padelek".
>
>         Slavek
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list@list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list@list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list