Diodove bloky 50A - prehrivani
Tomas Chvatal
tchvatal@ezop.cz
Pátek Březen 6 15:52:20 CET 2009
Potvrzuji.
Na svarbazaru se jeden clovek snazil s temito bloky udelat usmerneni ke
svarecce
a vysledky spatne. Ty "nadepsane" Ampery jsou v realu nedosazitelne.
Ty bloky mu odchazely jeden po druhem prehratim a to je mel na obrovskych
chladicich.
s přáním hezkého dne
Tomáš Chvátal
EZOP Praha s.r.o.
tel./fax.: 257320853
tel.: 257320555
tel.: 257320403
www.ezop.cz
tchvatal@ezop.cz
----- Původní zpráva -----
Od: "Pavel Novotny" <novotny.pp@atlas.cz>
Pokud je blok zality v takovem tom plastovem pouzdru tak to se nemuzete
divit, vetsina tepla jde temi vyvody.
Pokud jde o KBPC5008 tak to chce spravne cist parametry, 50A sice ma ale jen
pokud teplotu pouzdra udrzite pod 55C, pri 75C uz mamene nez 40 a to jde
jeste o vykon pri 60Hz a odporove nebo induktivni zatezi. Vy mate pocitam
50Hz tzn vyssi pulsni zatizeni => dalsich 20% dolu. Rozume 30A strop, vice
jak 20A bych do toho ja nepoustel :-)
na vetsi proudy to chce bud velke diody na samostatne chadice nebo radeji
neco co nema tak silene ztraty, sice to zabere vice mista, ale takove diody
do pulsnich zdroju uchadite a ztraty budou mene nez polovicni.
PN
Další informace o konferenci Hw-list