vykon topeni

Koder Petr Koder.Petr@azd.cz
Pátek Březen 6 10:29:17 CET 2009


Nerikam ze tech 2000W odpovídá, ale při vypoctu ztrat se musí zohlednit také vetrani (umyslne i neumyslne). A tyto ztraty mohou by vetsi, nez prostup obvodovym zdivem a izolaci.
Jake okno jste "pouzil" ve vypoctu? Podle meho odhadu je 150W už ztrata na oknech.

Petr


> -----Original Message-----
> From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On
> Behalf Of pm
> Sent: Thursday, March 05, 2009 10:03 PM
> To: HW-news
> Subject: Re: vykon topeni
>
> tak jsem zkousel vypocet na tzb info a asi to neumim dobre vyplnit
> pocital jsem tepelne ztraty pracovny 3,5 x 3,7 m  vyska 2,4  dve vnejsi
> steny 360 porotherm + 150EPS  dve vnitrni slabe pricky  rozdil teplot
> venku doma 36st , okna 3,3 m2
>
> vychazi mi neco kolem 150W a topenar mi spocital 2000W
>
> predpokladam ze realita lezi nekde uprostred
>
> mohli byste prosim poradit kde delam chybu ?
>
> diky PM



Další informace o konferenci Hw-list