vykon topeni

Rollfree rollfree@volny.cz
Pátek Březen 6 00:04:11 CET 2009


Jasne, topenari to predimenzovavaji a skutecne docela pali
od boku. Nakonec mnoho z nich je jeste "ze stare skoly", kdy
cena energii nebyla tak vyrazna, zatepleni bylo horsi a topilo
se proste vic.

Ale zase na druhe strane mit predimenzovae radiatory zase
zadna zasadni chyba neni. Cena nijak zavratna neni, a pri
velke plose staci studenejsi voda, coz je pro vetsinu modernich
zdroju tepla vyhodnejsi (tepelna cerpadla, kondenzacni kotle).
Jen to zabira trochu vic mista, ale zase to dokaze rychleji
reagovat na pozadovanou zmenu teploty nahoru.
Termohlavice, pripadne dokonce aktivne rizene termohlavice
uz jsou dneska snad docela standard.

Predimenzovany kotel (pokud to samozrejme neni nadimenzovane
na nekolikanasobek) taky takova tragedie nebyva, protoze
moderni kotle (a stary tam asi nedatavate) maji modulaci vykonu
v pomerne sirokem rozsahu, napr. 1:3 az 1:4.
Samozrejme jde o cenu, ale u kondenzacnich kotlu ten rozdil
casto zase tak dramaticky neni.

Tim nechci rict, ze je blbost to pocitat. Jenom rikam, ze kdyz
se to trochu naddimenzuje, tak se tragedie nekona.

rollfree

*****************************
Od: "Vladimir Nerud" <newlad@centrum.cz>

Presne tak, strili to od boku podle vzorce V×45, kde V je objem mistnosti v 
m3 a pocitaji v prumeru 45 watu prave na metr krychlovy. S tim, ze koupelnu 
daji 50W a trebas kuchyn jen 40W. Vetsinou radiatory predimenzuji a 
spolehaji na termostaticke hlavice. Proste to topi. S presnym vypoctem se 
zadny topenar nezatezuje a jak jsem zjistil velka vetsina z nich ho ani 
poradne nezna. K jejich cti ovsem nutno rict, ze zkusenost zde hraje velkou 
roli. Pokud chcete usetrit, tak doporucuji presny vypocet. Tam pak pocitate 
prostupy tepla k pres jednotlive steny, okna, dvere, podlahu i strop, 
zohlednujete teplotu sousedicich prostoru, delku spar v oknech, orientaci ke 
svetovym stranam atd atd. Je to dost zdlouhave, ale myslim, ze se to 
vyplati.
Vladimir