Istenie vodica (2.5mm2) v montaznej liste
Slavomir Tomascik
hw_tomascik@credit.t-com.sk
Čtvrtek Červenec 23 00:14:30 CEST 2009
to je ono! Dakujem.
Ako najhorsi pripad mi vyslo 18A, co aj s rezervou vyhovuje
poziadavke.
Slavo T.
> http://elektrika.cz/data/clanky/jednoduche-urceni-jisteni
>
> rollfree
>
> *********************************
>
> ----- Původní zpráva -----
> Od: "Slavomir Tomascik" <hw_tomascik@credit.t-com.sk>
>
>
> Zdravim,
>
> hladam, hladam, asi blbo, lebo neviem najst. Podla toho co som
> nasiel plati, ze 2.5mm2 vodic sa moze istit 16A isticom, ale
> plati to pre vodice v stene, ktore maju dostatocne chladenie.
> Potreboval by som ale vediet, ci je mozne istit 16A isticom aj
> vodice ulozene v plastovej montaznej liste (alebo v liste okolo
> plavajucej podlahy). Konkretne ide o zasuvku pre elektricky
> sporak (3,0 kW nom.) v byte, teda obcasne pouzitie, nie
> konstantne zapnuty spotrebic (aj ked to je v principe
> vedlajsie). Kabel je 4x 2,5 CYKY (okruhly).
> Dakujem za radu.
>
> Slavo T.
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list