Detekce odberu/zapnuteho PC?

Pavel Novotny novotny.pp@atlas.cz
Středa Červenec 22 09:41:11 CEST 2009


Pokud jde o odpor kontaktu tak prumer bude kolem 100mOhmu, ty nejlepsi kolem
700mOhmu a horsi i 200mOhmu, tedy alespon tyto cisla jsem nasel v katalogu u
cca 10-20 ruznych relatek na 16A.
Myslim, ze se da rici, ze mene nez 70mOhmu to nebude, na tom se jiz nejaky
ten ubytek merit da, ale overene zapojeni jak spolehlive detekovat na Hiside
neporadim.

PN

>Kdyz zde je jiz toto tema hodi do placu take podobny dotaz.  Ma nekdo napad
jak detekovat proud vyssi nez rekneme 50mA RMS a to tak, ze merenim ubytku
napeti na spinacim kontaktu rele? :-)
Jaky je vlastne odpor kontaktu prumerneho 16A relatka s AgNi 90/10 kontakty?


 