Zjisteni ruseni

Standa Palas stpalas@quick.cz
Pátek Červenec 3 15:11:47 CEST 2009


Nemyslím si,že tam máte rušení přes tu smyčku.Klasická proudová smyčka  má 
přece velmi malou impedanci a je obecně velmi odolná proti rušení. Spíš máte 
někde něco přizemněno,co by být nemělo. Myslím,že v tomto případě 
ampérmetrem změříte možná víc než osciloskopem.

Standa Palas

----- Original Message ----- 
From: ""Ing. K.Prokůpek"" <kpr@seznam.cz>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Thursday, July 02, 2009 2:22 PM
Subject: Re: Zjisteni ruseni


Ještě dodám jak píše kolega, zkoušeli jsme jednoduché měření
osciloskopem, tím ale člověk nezjistí všechno.
Tipoval bych to na frekvenční měniče, ale nedostanem se nikam jinam než
v jedné hale. Jestli někdo má k zapůjčení spektrák nebo EMC metr, mohlo
by s tím jít pohnout.

KPR



GT5 napsal(a):

>Zdravim,
>potřeboval bych poradit se zjistenim zdroje ruseni. Mam nekolik
>prumyslovych modulu, ktere elektrikari zapojili v provoze. Moduly
>komunikuji proudovou smyckou 4-20mA. Jak zjistim kde je problem,
>popripade spatne uzemeni? smycky atd.
>Nebo pokud vas napadne nejaka literatura kde si to nacist.
>
>LP.
>_______________________________________________
>HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>Hw-list@list.hw.cz
>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
>

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list