Zjisteni ruseni

Jakub Ladman ladmanj@volny.cz
Čtvrtek Červenec 2 13:05:48 CEST 2009


Obávám se že dotaz je příliš nekonkrétní, než aby Vám někdo dokázal poradit.

Osobně právě řeším problém s katalogově zapojeným převodníkem AM402 s 4-20mA 
výstupem, který počítač vyhodnotí o -30% menší, pokud do napájení smyčky 
proniká zvlnění ze spínaného zdroje, což se kolegům nepodařilo v návrhu 
ošetřit. Ještě nevím jestli to je z hlediska toho převodníku chyba, nebo 
vlastnost, jestli se má předělávat převodník, nebo počítač.

Ale abych Vám neunášel vlákno, ve Vašem případě může problém být úplně, jiný.


Jakub Ladman


Dne Thursday 02 of July 2009 11:58:07 GT5 napsal(a):
> Zdravim,
> potřeboval bych poradit se zjistenim zdroje ruseni. Mam nekolik
> prumyslovych modulu, ktere elektrikari zapojili v provoze. Moduly
> komunikuji proudovou smyckou 4-20mA. Jak zjistim kde je problem,
> popripade spatne uzemeni? smycky atd.
> Nebo pokud vas napadne nejaka literatura kde si to nacist.
>
> LP.
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list





Další informace o konferenci Hw-list