Proudova zatizitelnost vodice - transformator

Vláďa Anděl vaelektronik@vaelektronik.cz
Pátek Leden 16 23:49:38 CET 2009


Záleží na velikosti trafa.Čím menší, tím lépe vychází poměr povrch/objem a 
zatižitelnost je vyšší. Pro trafa spínaných zdrojů jsou různé programy na 
ztažení u výrobců feritů. Počítají ztráty v mědi, v jádru a oteplení. Když 
se podíváte na proudovou hustotu ve vodiči u malého tráfka, asi se budete 
divit :-)
Anděl

----- Original Message ----- 
From: "Martin Záruba" <swz@volny.cz>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Thursday, January 01, 2009 10:11 PM
Subject: Re: Proudova zatizitelnost vodice - transformator


Matne vzpominam, ze 3A na mm2

Martin Zaruba
----- Original Message ----- 
From: "Marek Sembol" <hwm.land@gmail.com>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Friday, January 16, 2009 10:05 PM
Subject: Proudova zatizitelnost vodice - transformator


S jakou proudovou zatizitelnosti vodicu se pocita pro transformatory?
Vsude nachazim jen informace pro volne vodice, vodice ve zdi, v zemi,
...
Diky,
Marek
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list




Další informace o konferenci Hw-list