problem s TP kabelem
Jozef Racek
Jozef_Racek@tempest.sk
Pátek Leden 9 08:02:06 CET 2009
Pekny test.
Mozem poprosit o podrobnosti.
Zaujimala by ma hlavne percentualna chybovost paketov pri pingu a pri
prenosoch velkeho mnozstva dat.
BTW - sietovky 3Com boli zname tym, ze chodili na vacsie vzdialenosti
ochotnejsie ako od inych vyrobcov.
Riesil som jeden pripad, ked boli prehodene vodice = nedodrzane pary a
na 10Mbit half duplex to ako tak chodilo - chybovost paketov
nikto neriesil. Po vymene hub-u za switch a vymene PC za novsie so
100Mbit kartou to na FD neslo. Chybu sme hladali asi 4 hodiny
a hlavne vzdy niekde inde - kabel bol na poslednom mieste ;-)))
A pridam aj z ineho sudka - U jedneho zakaznika nam 5.1.2009 prehryzli
potkany v podlahe datoveho centra opticky kabel.
Odislo minimalne 5 parov (z asi 32 vlaknoveho kabla), na ktore sme prisli,
kedze nam zo SAN-ky zmizlo pole ;-))) Vcera to prisli pozvarat nanovo.
Netusil som, ze potkanom chutia kevlarove vlakna a v teflone obalene
sklo... ;-)))
Dodo
jan.kuba wrote:
> Kdyz jste to tu nakousnul, tak ja jsem otestoval, ze 10Mbit funguje na
> 2x2 x0,5mm SYKFY do 350 metru. Sitovky 3C509.
> S CAT 5 to jede do 300m , vic ani tuk!!
>
> Jan Kral napsal(a):
>
>
>> Vzhledem k tomu, ze na takoveto delce kabelu funguje ethernet i na telefonnim 4 paru a mozna i se spatne sparovanymi vodici si myslim, ze s vyskou pravdepodobnosti bude nejakej problem v konektorech.
>>
>> JK
>>
>>
>>
>>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
Další informace o konferenci Hw-list