Krbova kamna s vymenikem

Dee Jay deejay@email.cz
Pondělí Únor 9 18:01:38 CET 2009


Kritické ? - pochopitelně termostst by měl být v místě, kde je nejvyšší
teplota vody  - jinak nemáte zaručeno zda o půl metru dál už to nevaří (tedy
pokud se voda nehýbe). Měli jsem trochu problém s nastavováním toho
kapilárového termostatu - občas už začal výměník "pobublávat " a na nějaké
přesné nastavování to nebylo. Takže jsem volili radeji nižšší teplotu pro
spouštení čerpadla a pak to fungovalo spolehlivě. 
Ovšem jednou majitel přetopil ... Naložil plný krb a protože se mu zdálo že
čerpadlo rachotí dal ho na malé otáčky ... Parní lokomotiva-hadr

DJ

-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On
Behalf Of Lubor Otta
Sent: Monday, February 09, 2009 5:03 PM
To: HW-news
Subject: Re: Krbova kamna s vymenikem

A je umístění toho termostatu kritické? Nebo stačí příložný termostat hned
na výstup z výměníku? Moje kamna ho samy nemají.
Akumulační nádrž neplánuji, to snad kdybych tam bydlel trvale...
Lubor

Dee Jay napsal(a):
> Kreslil jsem ovládání krbové vložky s teplovodním výměníkem pro 
> jednoho zákazníka a celek fungoval asi takhle:
>
> -součástí výměníku v krbu byl kapilárový termostat s nějakou blíže 
> neurčenou hysterezí (bězný bojlerový nebo kotlový typ) tento ovládal 
> oběhové čerpadlo, které "nabíjelo" akumulační nádrž-tato byla spojena 
> s hlavním rozdělovačem domu (byl sem napojen další zdroj tepla-plynový 
> kotel)  Celé to bylo napájeno ze záložního zdroje ( 
> http://ptacek.e.sweb.cz/nzuni%20cz.htm
> vypadá jako bastl ,ale funguje :-) jako zásobárnu energie používá
> autobaterii) ten záložní zdroj má na sobě teplotní čidlo a 
> nastavovátko umožňující ovládání oběhovky dle teploty, to jsem ale 
> nepoužil vzhledem k osazenému termostatu. Dále bylo zařízení osazeno 
> mechanickými bezpečnostními prvky a to vřele doporučuji - už se to 
> vyplatilo / jednim znich je zhášecí mechanismus přímo na výměníku 
> který při extrémním přetopení prskne vodu z topného okruhu dohniště 
> (děsný efekt,ale  lepší než vobouchnout) druhý mechanismus chrání před 
> přehřátím akumulační nádrž / tam dojde k průtoku studené vody hadem 
> pro ohřev TUV přímo do kanalizace, třetí je běžný pojišťovák.
> Zároven mohu vřele doporučit instalovat akumulační nádrž - výměník je 
> totiž tepelný zdroj s poměrně velkým výkonem avšak dodávaný nárazově a 
> vy tu energii nusíte někam uložit/a co si budeme říkat do dnešních 
> plechových radiátorů s měděným potrubím toho moc nenaakumulujete.
> Dobrou věčí může být vyvedení několika ledek indikujících teplotu 
> topného okruhu a nějakého pípátka poblíž topidla - upozorní vás to na 
> to zda přikládat nebo ne a také varuje když je moc pod kotlem. Ideální 
> by byla nějaká klapka co by dokázala rama regulovat hoření.
> To je pro začátek vše. 
> Mj. žádnou kondenzaci jsme nepozorovali, protože termostat zapíná 
> čerpadlo řekněme kolem 60-70stupnu takže větší množství chladné vody 
> se tam nedostane.
>
> DJ
>
>
>   

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list




Další informace o konferenci Hw-list