ZCD (Triak - nezastavil se...)

j.Krajinka@seznam.cz j.Krajinka@seznam.cz
Středa Srpen 12 09:59:45 CEST 2009


Tohle me zajima a rad bych to zkusil, tedy  ZCD, ktery odpovida normam pro izolacni odpor rucniho naradi tzn. 7M.
Jak pisete neni problem pouzit 2x 7ks 1206 1M,otazkou je jak dal resit zesilovac s odolnosti proti ruseni?

Teoreticky bude fungovat, za odpory zapojit diodu mezi L a N, coz elimuluje zaporne pulvlny, N za odporama spojit s GND zarizeni a k tomu pripojit nejaky OZ (LM124) ve funkci komparatoru. Fungovat to asi bude, ale odolnost proti ruseni bude mizerna,
mozna pouzit komparator s hysterezi nastavenou na nejakych 10V? Druhu otazkou je jak dalece je koser privest na vstup OZ sitove napeti i kdyz s proudem cca 10uA?

Jak to resit spravne?

Jirka
 



>Pokud bych ovšem chtěl odpory prohlásit za galvanické oddělení, musel bych 
volit takové, aby el. pevnost byla 2,5 kV. To by nebylo ještě tak moc 
náročné, ale hlavní problém je, že galv. oddělení se musí provést na obou 
pólech a když obojí uděláte odporama, bude zařízení enormně háklivé na 
rušení. Asi by se tam musel přidat ještě nějaký diferenciální zesilovač, 
nebo u spotřebiče tř. 1 GND spojit s PE.



Další informace o konferenci Hw-list