celoelektricky sporak ... Re: Sklokeramicka varna deska, novy sporak, IN?

APA navrhpcb@gmail.com
Středa Srpen 5 12:14:50 CEST 2009


Vypínací charakteristiky jističů podle ČSN EN 60898

Napr. pri 200% zatizeni musi jistic drzet minimalne 13 vterin (a musi
vypnout do 2 minut, takze v realu hadam ze bude drzet okolo 1 minuty).
Takze to mame rekneme 50A po dobu jedne minuty nez se uvari voda na
caj.

10 minut = stredni doba zda se podle grafu nekde na 150% nominalu,
nesmi byt vsechno najednou a jeste k tomu moc dlouho :-)

V kazdem pripade asi bude lepsi mit power z 2 vetsi 2x16 nez z jedne 1x16

Mozna ale caste pretezovani (testovani:) jistice muze mit za nasledek
jeho poruchu, kdo vi.

2009/8/5 V P <vvitty01@seznam.cz>:
> Jen pozor na to, jaky mate jistic pro cely byt... aby Vam pak pri peceni buchet a vareni nedelniho obedu na vsech plotynkach tech max. 10kW co pisou na konci navodu nevyhazvalo cely byt ;-)
>
> To je ten hlavni duvod, proc je to primarne doporucovane na pripojeni k 400V/3f rozvodu - pak Vam s prehledem staci 3x25A na byt a bude to spolehlive fungovat.
>
> Kdyz to date do stareho bytu s 1x25A na chodbe, tak i kdyz to pripojite vevnitr na dva 16A jistice, jediny rozdil bude v tom jestli budete nahazovat "jen" sporak, nebo rovnou cely byt.
>
>
> V.



Další informace o konferenci Hw-list