pt100, spatne meri nebo jak merit ??

Kubat Tomas tomas_k@comap.cz
Úterý Srpen 4 15:20:22 CEST 2009


dmm dava 0,35mA, je to uz moc ??
tomik. 

-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On Behalf Of Pavel Poucha
Sent: Tuesday, August 04, 2009 3:11 PM
To: 'HW-news'
Subject: RE: pt100, spatne meri nebo jak merit ??

Dobrý den,

a jakým proud ten ohmetr používá při měření odporu ? Neohřívá ji to příliš ?
Běžně se měřicí proud volí 0.1mA.

S pozdravem
ing. Pavel Poucha
jednatel
papouch@papouch.com

Papouch s.r.o.
Strašnická 1a, 102 00 Praha 10
Tel. +420 267 314 267-8
Fax +420 267 314 269

Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/

-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On Behalf Of Kubat Tomas
Sent: Tuesday, August 04, 2009 2:47 PM
To: HW-news
Subject: pt100, spatne meri nebo jak merit ??

dobry den.
mam tady na stole PT100/0-400°C/A2(podle cedulky). je to tycka 6mm v prumeru a cca 10cm dlouha.
privod jsou 3 vodice cervena/cervena/bila v ocelovem opleteni asi 2m.
pripojil jsem ji normalne k ohmetru
a vysledky mereni jsou takove hodne nahodne v porovnani s dvema ruznyma teplomerema s termoclankem, co tu mam. 
na stole po nejake dobe je hodnota asi o 6°C vyssi.
v hrnku s vodou, kratce po uvareni a potopeni cca 2/3 sondy mam max.65°C.
v usti horkovzdusne digitalni pistole je pri 100°C nejakych 103°C a kolisa podle regulace, coz je asi nejlepsi vysledek.
no ted v horkovzdusne troube zase cca o 10°C vice nez ostatni meraky.
teplotu ctu podle tabulky z ohmetru.
delam neco spatne nebo je ta PT100 nejaka nemocna ??
diky za info.
tomik.    
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list@list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list@list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



Další informace o konferenci Hw-list