Prepetova ochrana?

Pavel Hudecek phudecek@tiscali.cz
Pondělí Srpen 3 00:30:19 CEST 2009


U přepěťových ochran nejde jen o to, zapojit do obvodu obvyklé ochranné 
prvky, ale hlavně při tom analyzovat celkovou situaci.

Např. síťovka je primárně chráněna oddělovacími transformátory, které jsou 
její součástí (někdy je to takový větší jakoby IO, jindy jsou integrovány v 
konektoru). Dokud napětí nepřekročí těch několik kV, co trafo vydrží, nic se 
neděje. Proti přepětí zapojenému mezi vodiče kabelu nijak chráněna není, ale 
to taky nemá moc jak vzniknout.

Zdroj je chráněn primárně proti přepětí ze sítě, tzn. rozdílu mezi 
přívodními vodiči.

Když pak obojí zapojíme do PC, nastane situace, kdy pokud napětí z eth. 
konektoru prorazí trafo, skrz IO projde patřičný proudový impulz a je po 
něm. Pokud je hrana dost ostrá (tak, aby na indukčnosti vodiče PE vzniklo 
dost velké napětí), může prorazit i izolaci primár-sekundár ve zdroji a tím 
zničí diodu na sekundáru, tranzistor na primáru, ...

Chcete-li tedy ochránit nějaké zařízení, do kterého vede více skupin vodičů, 
musíte zajistit, aby:
- Na všech skupinách byla paralelní přepěťová ochrana, která omezí rozdíl v 
rámci skupiny a musí být dimenzována na proudy a náboje, které odtamtud 
mohou přijít.
- Pokud možno galvanické oddělení všech skupin od chráněného zařízení, nebo 
alespoň pro N skupin použít N-1 oddělení. Oddělení musí mít dostatečnou 
napěťovou rezervu vůči paralelnímu svodiči (což je snadné u síťovky, zdroj 
si asi jedině udělat vlastní:-).
- Přepěťový proud měl k dispozici relativně snadnou cestu mezi uzly svodičů 
přepětí na všech chráněných skupinách, která nejde skrz chráněný celek.

V případě PC se síťovkou to tedy znamená, dát přepěťovou ochranu před 
síťovku a její uzel propojit s uzlem ochran ve zdroji, nebo alespoň s 
vodičem PE co nejblíže u zdroje.

Další věcí je prevence. Pokud např. celá soustava tvoří smyčku, kdy po jedné 
straně místnosti vede 230 V, po druhé ethernet a celé se to uzavírá 
adaptérem od switche, je výsledná soustava dost choulostivá. Paradoxmě velmi 
pomůže, když navzdory silnoproudým normám potáhnete eth. kabel ve zdi 
společně se silovým:-)

PH

From: "k.novo" <k.novo@seznam.cz>
Tak nam tu nekde v okoli rachnul blesk, v PC zarachtalo a jak se zda 
proslehl IC na sitovce, topi jak svina, kupodivu switch i dalsi 
infrastruktura na siti vcetne radioveho spoje OK. V PC mam docela drahy 
zdroj cca 3k Kc , predpokladam, ze bude dukladne osazen varistory a prd 
platne.
Ted to nejlepsi kdyz se to stalo tak jsem suplerou odmeroval varistor, abych 
vedle jaky FP pouzit pro "prepetovou ochranu" do zarizeni pro ktere zrovna 
delam DPS. :-)

Tim se dostavam k otazce, ma cenu nejak lepe resit prepetovou ochranu v 
zarizeni nebo mam zustat u "osvedceneho" varistoru s tim, ze stejne ucinna 
je hromnicka a svecena voda? 




Další informace o konferenci Hw-list