Jsou doporucene instalacni zony, kde by mely byt vedeny vodice. Vodorovne mají siri 300 mm, svisle 200 mm. Horni vodorovna zacina 150 mm od stropu, dolni 150 mm od podlehy, stredni 900 mm od podlahy (konci 1200 mm od podlahy.
Svisla zona zacina 100 mm od zarubni, oken nebo rohu.
Stredni zona se pouziva pro pracovni plochy, napr. Kuch.linka.
Propojeni vyvodu, kzere nelze osadit do inst.zon se provede SVISLYM vedenim od nejblizzsi vodorovne inst. Zony.
To je strucne, je to v norme CSN 332130 v akt. Zneni.

Vladimir
 

-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On Behalf Of Michal Vanka
Sent: Monday, April 27, 2009 6:40 PM
To: hw-list@list.hw.cz
Subject: Elektroinstalace - zpusob vedeni dratu ve zdi

V souvislosti s prave probihajici rekonstrukci elektroinstalace v nasem dome v byte sousedky bych prosil zdejsi kolegy o vyjadreni ke zpusobu vedeni dratu ve zdi zde:

http://img228.imageshack.us/img228/5088/byt29o.png

Nemelo by to byt vedeno vodorovne pod stropem a potom svisle dolu k tomu vypinaci?
Jsou na to nejake normy a nebo to je ciste v rezii "odborne firmy"?
Asi by to melo odpovidat projektove dokumentaci (existuje-li vubec)?

Dekuji.

Michal Vanka
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list@list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
 

__________ Informace od ESET NOD32 Antivirus, verze databaze 4035 (20090425) __________

Tuto zpravu proveril ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.cz
 
 

__________ Informace od ESET NOD32 Antivirus, verze databaze 4035 (20090425) __________

Tuto zpravu proveril ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.cz
 



Další informace o konferenci Hw-list