frekvencny menic Sinamics

HW CNCnet.info hwnews@cncnet.info
Pondělí Duben 27 19:08:17 CEST 2009


Tady to mas - je treba vlezt do parametru a natukat tam postupne porade 
tyhle udaje. DULEZITE je zakoncit to cele parametrem P3900 a dat tam 
1!!! Top zajisti, ze se to prepocte a ulozi do menice.

P0010 = 1 – Spustit nastavení
P0100 = 0 – 50Hz/kW
P0304 = napětí motoru
P0305 = proud motoru
P0307 = výkon motoru
P0310 = kmitočet motoru (50Hz obvykle)
P0311 = otáčky motoru
P0700 = Povel START/STOP
1 – BOP
2 – Svorkovnice
3 – Rozhraní USS
P1000 = Zdroj nastavení otáček
1 – BOP
2 – Analogový vstup
3 – Pevné kmitočty
3 – Rozhraní USS
P1080 = minimální kmitočet regulace
P1082 = maximální kmitočet regulace
P1120 = doba zrychlování motoru
P1121 = doba zpomalování motoru
P3900 = ukončení nastavení
0 – bez výpočtu
1 – s výpočtem + nastavení ostatních parametrů na počáteční stav 
(doporučeno)
2 – s výpočtem + nastavením I/O na počáteční stav
3 – s výpočtem

======================================================================
Radek Vicek
======================================================================
http://www.cncnet.info - problematika CNC a automatizace
http://www.jakjevenku.info - webová meteostanice


Daniel Valuch napsal(a):
> zdravim,
> na zaklade doporuceni som kupil ten menic Sinamics, vykon 1.1kW. Vyzera 
> velmi dobre, uz je zapojeny, ale mal by som k tomu par otazok.
> Niektore parametre nejdu editovat, napriklad je tam prednastaveny z 
> vyroby nejaky motor Siemens 1.1kW so vsetkymi parametrami a nejdu mi 
> zmenit na moj motor.
> Niektore parametre idu zmenit - napriklad maximalna frekvencia na 70Hz - 
> ale realna frekvencia ide len do 50Hz (potenciometer na analogovom 
> vstupe maximum).
> Ked ma motor k sebe pripojenu dost zotrvacnu zataz ma niekedy problem sa 
> rozbehnut. Kym tam bola nastavena nabehova rampa na 10, resp. 5 sekund 
> tak sa nerozbehol vobec, ked som to skratil na 2 a 1 sekundu tak sa 
> niekedy rozbehol. Vyzera ako keby bol ten menic 'makky' ale verim ze sa 
> tam da niekde nastavit momentova charaktetristika. Je to tak?
> Da sa k nemu pripojit snimac otacok aby som mohol vytvorit spatnovazobny 
> regulator?
> Dik za nakopnutie,
> b.
> 
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> 
> __________ Informace od ESET Smart Security, verze databaze 4037 (20090427) __________
> 
> Tuto zpravu proveril ESET Smart Security.
> 
> http://www.eset.cz
> 
> 
> 
> 



Další informace o konferenci Hw-list